aboluk Oluşturuldu: 10 Eylül, 2020 Share Oluşturuldu: 10 Eylül, 2020 Merhaba tek bir micno 30kw lık av surucu ile 7.5kw lik 4 motoru sürmek istiyorum. Bu motorlar aynı yerde çalışan fan motorları bu nedenle aynı devirde hassasiyetsiz olarak çalışabilirler. Problem oluşur mu? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 11 Eylül, 2020 gönderildi Share 11 Eylül, 2020 gönderildi En ideal uygulama her bir motoru ayrı sürücülerle sürmektir. Ancak ekonomik şartlar göz önüne alınarak bahsettiğiniz uygulama kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir. Bir sürücü ile birden fazla motor sürülmek istendiğinde şunlara dikkat edilmelidir. - Motorlar aynı güçte olmalı - Motorların akım toplamları sürücünün çıkış akımından küçük olmalı - Her motora ayrı ayrı termik röle takılmalı. - invertörler V/F nodunda olmalı Sizin uygulamada 4 Adet 7,5 kW motorun akım toplamları 30kW ın kapasitesinin üstünde olabilir. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
aboluk 15 Eylül, 2020 gönderildi Yazar Share 15 Eylül, 2020 gönderildi Peki toplam akımı ağır şart olarak mı yoksa normal şart mi olarak degerlendirmeliyim? Ağır ve normal şarttan kasıt nedir ? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 15 Eylül, 2020 gönderildi Share 15 Eylül, 2020 gönderildi Ağır şart olarak değerlendirin. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
aboluk 24 Eylül, 2020 gönderildi Yazar Share 24 Eylül, 2020 gönderildi Peki iki 2 ac surucu kullanmak istesem ve bir ac sürücünün diğerini takip etmesini istesem olabilir mi? Ama şöyle ki takipçi surucu ile cpu arasına rs485 gibi haberleşme yaptırmayacagim. Sadece 1. Sürücüye komut göndereceğim ve 2. Sürücü de onu takip etmeli .mümkün mü? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hanifi 25 Eylül, 2020 gönderildi Share 25 Eylül, 2020 gönderildi İlgili teknik dökümanı inceleyebilirsiniz. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 25 Eylül, 2020 gönderildi Share 25 Eylül, 2020 gönderildi Master sürücünün P5-00 = 0 P5-06 = 0 olarak ayarlanır. Bu durumda Master sürücünün HDO çıkışı çalışma frekansı ile orantılı pulse üretiyor. Master sürücünün HDO çıkışı Slave PLC nin HDI girişine bağlanır. Slave PLC de, P4-06 = 30 P0-03 = 5 Olarak ayarlanır. Fabrika ayarlarında aynı hızda dönerler. Bir oran isteniyorsa Master için P5-09 Slave için P4-30 parametreleri değiştirilir. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
aboluk 25 Eylül, 2020 gönderildi Yazar Share 25 Eylül, 2020 gönderildi Hız ayarlama işini hallettim. Sadece başlatma bitirme konutları nasıl olacak, slave ac surucuye run komutu rs485 üzerinden cpu mu verecek. Master surucu ile yapamaz miyiz? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 25 Eylül, 2020 gönderildi Share 25 Eylül, 2020 gönderildi Start-stop komutlarını dijital girişlerden vermenizi tavsşye ederim. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...