En ideal uygulama her bir motoru ayrı sürücülerle sürmektir. 

Ancak ekonomik şartlar göz önüne alınarak bahsettiğiniz uygulama kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir. 

Bir sürücü ile birden fazla motor sürülmek istendiğinde şunlara dikkat edilmelidir. 

- Motorlar aynı güçte olmalı

- Motorların akım toplamları sürücünün çıkış akımından küçük olmalı

- Her motora ayrı ayrı termik röle takılmalı. 

- invertörler V/F nodunda olmalı

Sizin uygulamada 4 Adet 7,5 kW motorun akım toplamları 30kW ın kapasitesinin üstünde olabilir. 

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Peki iki 2 ac surucu kullanmak istesem ve bir ac sürücünün diğerini takip etmesini istesem olabilir mi? Ama şöyle ki takipçi surucu ile cpu arasına rs485 gibi haberleşme yaptırmayacagim. Sadece 1. Sürücüye komut göndereceğim ve 2. Sürücü de onu takip etmeli .mümkün mü?

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Master sürücünün

P5-00 = 0 

P5-06 = 0

olarak ayarlanır.

Bu durumda Master sürücünün HDO çıkışı çalışma frekansı ile orantılı pulse üretiyor. 

Master sürücünün HDO çıkışı Slave PLC nin HDI girişine bağlanır.

Slave PLC de, 

P4-06 = 30

P0-03 = 5

Olarak ayarlanır. 

Fabrika ayarlarında aynı hızda dönerler. 

Bir oran isteniyorsa

Master için P5-09 Slave için P4-30 parametreleri değiştirilir. 

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Editör içeriğini temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Yeni Oluştur...