zeki Oluşturuldu: 8 Ekim, 2020 Share Oluşturuldu: 8 Ekim, 2020 TSG-101E HMI yı S7-1200 ile ethernet uzernden baglamak istiyorum HMI yazılımında plc görunmediğinden adres veremiyorum Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
sukarakila 8 Ekim, 2020 gönderildi Share 8 Ekim, 2020 gönderildi Port numaralarını doğru ayarladığınız takdirde PLC görmeniz gerekir. Port numaralarını kontrol edebilirsiniz. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 9 Ekim, 2020 gönderildi Share 9 Ekim, 2020 gönderildi Bence HMI nın protokolü ile PLC nin peotokolü farklı seçilmiş. Oraya ait bir görsel atabilir misiniz? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
zeki 9 Ekim, 2020 gönderildi Yazar Share 9 Ekim, 2020 gönderildi Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
sukarakila 9 Ekim, 2020 gönderildi Share 9 Ekim, 2020 gönderildi HMI için protokolü GMTCNT olarak değil. SIEMENS olarak seçiniz. 1 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
zeki 10 Ekim, 2020 gönderildi Yazar Share 10 Ekim, 2020 gönderildi tesekur ederim Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...