kayali27 Oluşturuldu: 30 Ekim, 2020 Share Oluşturuldu: 30 Ekim, 2020 Merhabalar ; Bir ısıtıcıyı SSR çıkışı % Set değer girerek kontrol etmek istiyorum. Yani sıcaklık seti girilmeyecek, SSR % seti girilerek PID ile SSR çıkışını % değer olarak kontrol edilecek. Örneğin %50 SSR seti girilince PLC çıkışı SSR yi %50 ayarda kontrol etmiş olacak. Daha önce bir çok kez sıcaklık seti girilerek PID kontrol yaptım ama böyle bir şey ile ilk defa karşılaşıyorum. Bu kontrol olayını nasıl yapabilirim. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 30 Ekim, 2020 gönderildi Share 30 Ekim, 2020 gönderildi Belli bir periyot içinde ve belli oranda SSR' yi açıp kapamak istiyorsunuz sanırım. Bunun için PWM zaman rölesi kullanabilirsiniz. Ekli örneğe bakın. Örnekte 1sn' lik periyot içinde sizin istediğiniz oranda çıkışı açıp kapayacaktır. Sizin on süresini yuzde değişkenine girmeniz yeterlidir. Örmneğin yuzde değişkenine 20 girerseniz çıkışınız 200ms on, 800ms off olur. 1 1 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
kayali27 6 Kasım, 2020 gönderildi Yazar Share 6 Kasım, 2020 gönderildi Sayın malikenes ; yardımınız için teşekkür ederim. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...