İyi günler,

Öncelikle GMT plc modelleri ile kullanacaksanız npn kullanamazsınız çıkışlar pnp'dir çünkü. Bunun dışında bir ürün ile kullanacaksanız bağlantı aşağıdaki gibidir.

Com 1 ucuna + verirseniz girişler npn - verirseniz pnp olur.

Npn pulse ile sürmek için pull - ve dır - pulse direction uçlarıdır pul + ve dır + kaynağın + çıkışına bağlanmalıdır.

Pnp pulse ile sürmek için pull + ve dır + pulse direction uçlarıdır pul - ve dır - kaynağın - çıkışına bağlanmalıdır. 

 