Elimde 188T , GOP43-070ET HMI ve 2 adet Delta inverterden oluşan bir konfigürasyon var ve bu 4 cihazı 2 gündür haberleştirmeye çalışıyorum ama başaramadım..

Rica etsem bu cihazların haberleşmesini sağlayan bir program ekleyebilirmisiniz?

Delta inverterler RS485 bağlı GOP HMI ise RS232 bağlı

İnverterler 7,Even,1, 9600 ASCII haberleşmeye ayarlı.

inverterden sadeve frekans yazıp çıkış frekansını okusam yeterli olacak.

Teşekkür ederim.

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Merhabalar dediklerinizi ve dökümanlarınızı okuyarak yaptığım programla haberleşmeyi halaa sağlayamadım. Yaptığım programı ekliyorum. Rica etsem konfigürasyonuma göre haberleşmeyi doğru kurmuşmuyum kontrol edermisiniz lütfen.

HMI= GOP43-070TE ( RS232 haberleşme )

PLC= GLC188T

İnverterler için = 9600 , 8 , None , 1 RTU ( RS485 Haberleşme )

 

https://www.dosyaupload.com/mmh0

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Merhabalar;

Ekran programınızda Com0'a bağlayıp haberleşmeyi RS485 seçmişsiniz. Fakat PLC programınızda RS232 seçili. 

Ekran programınızda RS232 Seçmeniz yeterli olacaktır.

Programınızı ona göre revize ederseniz haberleşme sağlanacaktır. 

İyi Çalışmalar

Kolay Gelsin

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Editör içeriğini temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Yeni Oluştur...