Merhabalar. Micno invertorlerde pid ayarlaını yaptık her şey yolunda. deyelimki basıncımızı 8 bara set etmek istersek potdan hangi değeri gireceğiz?

deltada da 16 barlık basınç senörüne göre hesap şu şekilde dir eğer maksimum frekans 50 hz e ayarlanmış ise 8/16*50=25 beş bara set etmek istersek

5/16*50=15.6  michno da da aynı mantıkmı? teşekkürler.

Posted

Bu dediğiniz analog girişin kalibrasyonudur. Markaya göre değişiklik göstermez. 

 

0...16bar

0...10V

0...50Hz

 

Tamamen lineer. Örneklersek;

0...4...8...12...16bar

0...2,5...5...7,5...10V

0...12,5...25...37,5...50Hz.

Posted

"deyelimki basıncımızı 8 bara set etmek istersek potdan hangi değeri gireceğiz?" 

Sorunuzun cevabını vermeye çalıştım. 

16barlık bir basınç sensörü var ise, 8 bar için analog girişe 5V vermelisiniz. 

Posted

Hocam çok teşekkürler. Peki basınç sensörümüzün 0-16 bar olduğunu yani

0 barda-0v

16 barda -10v 

Sinyal ürettiğini her hangi parametreden girmemize gerek varmı? 