smorc37 Oluşturuldu: 18 Temmuz, 2018 Share Oluşturuldu: 18 Temmuz, 2018 merhaba 4-20ma veren keller sensörüm var 0-6 bar arası ülçüm yapabiliyor. bunu linear fonsksıyonu ile okuma yapacagım sanırım ornek bı uygulama bulamadım gorsel olarak bi yardım edebilirmisniz okuma yaparken 2000mbar artı olucak sekilde -1000mbar da eksi olucak sekılde yapmam gerek sistemde hem basınç var hemde vacum var olucak. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Emre 19 Temmuz, 2018 gönderildi Share 19 Temmuz, 2018 gönderildi Merhabalar; 1- Analog girişinizi konfigre edin. 2- Matematik > Lineer Fonksiyon bloğunu alın. 3- Min-Max skalayı Lineer Fonksiyona tanımlayın. 4- Görmek istediğiniz değeri tanımlayın. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
smorc37 19 Temmuz, 2018 gönderildi Yazar Share 19 Temmuz, 2018 gönderildi teşekkürler emre bey iyi günler. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
smorc37 19 Temmuz, 2018 gönderildi Yazar Share 19 Temmuz, 2018 gönderildi 0-6 bar arasında 4.20 verdigi için +5000 -907 yaparak sen sor durumunun boşta 0 göstermesini sagladim simdi hmı'dan okuma yapacagım fakat yapamıyorum plc de okunan_bar integrar 42015 registerini hmı'da tag ekliyorum seçıyorum busefer koymus oldugum saat gelmıyor yine number dısplay içinde deniyorum oda hmıda gözükmüyor nedeni ne olabilir neyi yanlış yapıyorum acaba. plc normalde 0 degeri elde etmek için +5000 degeri girmem max 5 bar okuyabılcegim -907 olarak girdigim deger min 907 okuyabılcegim anlamınamı gelıyor bana -999 olçmem gerekiyor umarım etkilemez beni -907 girmem. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Emre 20 Temmuz, 2018 gönderildi Share 20 Temmuz, 2018 gönderildi Merhabalar; Tag eklediğinizde Numeric Data kısmında Data Type'ine ve Data Width'ine dikkat edin. Register tipi eğer integer ise Data Type Unsigned Int Data Width DWord olmalı. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
smorc37 20 Temmuz, 2018 gönderildi Yazar Share 20 Temmuz, 2018 gönderildi tamam emre bey bu bölümde tamam oldu sayenizde. suan tek bi sorunum var ugrasıyorum onuda hallettikmi tmm olucak sorun reçete yapmam gerek. sistemde ayarlanması gereken ve toplamda 10 adet reçete yapmam gerek. pıd ısı kontrol ayar 4x2001 gaz basınc ayarı 4x2017 10 sn lık tımer 4x2015 vacum basinç 4x2019 regısterlerin bu sekıl olması reçetenın çalısmasına engel olurmu. program adı toplamda ayar sayfasından ayarlanınca bu degerleri plc ye yuklemek istiyorum. adres tag kulanıyorum anlatılan orneklerden adres tipleri farklı oldu bu sekılde yapmak mümkünmü reçeteyi Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 21 Temmuz, 2018 gönderildi Share 21 Temmuz, 2018 gönderildi Adresler ardışıl olmalı. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
smorc37 21 Temmuz, 2018 gönderildi Yazar Share 21 Temmuz, 2018 gönderildi evet eskı sekilde yapılmıs bi örnek buldum bun tag adresleride oldugu için kafam almadı. 4x2001 4x2003 4x2005 4x2007 gibi sıralarsam olurmu yoksa farklı bi yontemmi bulmam lazım forumda buna ait yapılmıs bisey varmı acaba tek eksigim bu bölüm kaldı ordada kafam hiç almadı izliyim taklit edebilcek bu sekılde reçete bulaıyorum örnek felan varsa çok memnun olurum. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Emre 21 Temmuz, 2018 gönderildi Share 21 Temmuz, 2018 gönderildi Merhabalar; Adreslerinizin sıralı olması yeterlidir. Verdiğiniz örnek şeklinde register adreslerinizi sıralarsanız reçeteniz çalışacaktır. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...