fatihA. Oluşturuldu: 3 Aralık, 2020 Share Oluşturuldu: 3 Aralık, 2020 İyi Çalışmalar.. Beijer x2 Pro ile GMT PLC ethernet portu üzerinden TCP/IP ile bağlantı kurmak istiyorum. Panel IP adresini 192.168.1.3 olarak, PLC IP'sini 192.168.1.6 olarak ayarlıyorum. Fakat verileri okutamıyorum. Panel hata vermiyor ama plc'den veride okumuyor. PLC üzerinden Tagleri modbus haberleştirmeye açtım. TCP/IP protokolü, plc slave modda ayarlı. Cihazlara ID numarası vermem gerekiyor mu; verilecek ise nasıl yapacağım. Tag listesini ekliyorum kontrol etmeniz için. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Samet KEBELİ 3 Aralık, 2020 gönderildi Share 3 Aralık, 2020 gönderildi Merhaba, GMTSuite PLC Editöründe yapmanız gereken ayarlar oldukça kolay PLC'nize IP tanımlamanız ve veri alışverişi yapmak istediğiniz operandın Modbus Haberleşme adresini açmanız yeterli. Aşağıda yer alan dokümanı inceleyebilir ve GMTCNT markasının YouTube Eğitim kanalında birçok konu hakkında zengin içerik de bulabilirsiniz. Modbus TCP Haberleşme protokolü ile iki PLC'nin aralarında Haberleşmesi Örneği; http://forum.gmtcontrol.com/applications/core/interface/file/attachment.php?id=388 İyi günler. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
fatihA. 3 Aralık, 2020 gönderildi Yazar Share 3 Aralık, 2020 gönderildi Cevabınız için teşekkürler. Modbus adres yapılandırması ile alakalı bir hata olabilir mi. HMI tarafına GMT Süite yazılımının tag'e atadığı adres bilgisini direk aynı şekilde yazıyorum. O şekilde mi yapmam lazım. Yoksa toplayacağım bir sayı varmı. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Emre 4 Aralık, 2020 gönderildi Share 4 Aralık, 2020 gönderildi Merhabalar; PLC tarafında modbus adresi ne verilmişse Panel kısmında bu adresi girmeniz yeterlidir. Fakat Beijer panelde Driver ayarlarken bunun ile alakalı seçim var. O kısma dikkat ederseniz sorununuz çözülecektir. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
mehmetozdemir 5 Temmuz, 2021 gönderildi Share 5 Temmuz, 2021 gönderildi Merhaba, 396T ile beijer haberleşmesini yapabildiniz mi? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ali ÖZKAYA 27 Eylül, 2021 gönderildi Share 27 Eylül, 2021 gönderildi İyi günler, Ekteki görsellerde tüm data tipleri için çalışması test edilmiş Beijer ayarları mevcuttur. Gmt Suit programındaki adresler aşağıdaki gibidir. Bit adresi 1 Input adresi 10001 Word adresi 40001 Integer adresi 42001 Real adresi 42003 İyi çalışmalar. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
1brah1mmm 3 Kasım, 2021 gönderildi Share 3 Kasım, 2021 gönderildi Samet KEBELİ, 03.12.2020 - 22:17 yazdı: Merhaba, GMTSuite PLC Editöründe yapmanız gereken ayarlar oldukça kolay PLC'nize IP tanımlamanız ve veri alışverişi yapmak istediğiniz operandın Modbus Haberleşme adresini açmanız yeterli. Aşağıda yer alan dokümanı inceleyebilir ve GMTCNT markasının YouTube Eğitim kanalında birçok konu hakkında zengin içerik de bulabilirsiniz. Modbus TCP Haberleşme protokolü ile iki PLC'nin aralarında Haberleşmesi Örneği; http://forum.gmtcontrol.com/applications/core/interface/file/attachment.php?id=388 İyi günler. Merhaba iki plc tcp haberleşme için glc 296t serisi master olamıyor mu ethernet bölümünü göremedim bu seride Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 4 Kasım, 2021 gönderildi Share 4 Kasım, 2021 gönderildi ModBus TCP protokolünü 396 ve 496 modelleri destekliyor. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...