Jump to content
Orxan

Micno serisi hız kontrol cihazında minumum başlangıç frekansı nasıl verilir.

Önerilen İletiler

Merhaba. Bir sorum vardır. Micno model inverterlerde mümkünmü ki, mesela start verildiyinde motorun hızı direk 20 Hz'ten başlasın? Hızlanma zamanım ama en az 10-15 saniye olucak. Yani motorun hızı 20 Hz'den 50 Hz'e ani olarak çıkmamalı. Bu sorunu hangi yolla çöze bilirim? ( sürücü 11 kw).

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Merhaba.Mıcno sorunuza 20-50 hz arası calışma. 

P0-10:50.0 max. Frekans 

P0-12:50.0 max. Frekans limit. 

P0-17:15.0 sn. Kalma süresi. 

P0-18:15.0 sn. Durma süresi. 

P4-14:20.0 min. Frekans (Potansiyometre) 

  • Thanks 1
Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Merhaba.

Mıcno sorunuza start’ta 20 Hz. rampasiz (0.1sn) 

20 Hz den 50 Hz. e rampalı calışma parametreleri:

P0-03: 4 cihaz üzerindeki pot.

P0-03: 2 harici pot ile kontrol.

P0-17:15 sn. 1.Kalma zamani.

P0-18:15 sn. 1.Durma zamani.

P4-24:40.0 - (P0-03:4) ise kullanilir.

P4-14:40.0 - (P0-03:2) ise kullanilir.

P8-03:0.1 sn. 2.Kalma zamani.

P8-04:0.1 sn. 2.Durma zamani.

P8-25:20.0 hz. Hızlanma rampa süre değişimi.

P8-26:20.0 hz.  Yavaşlama rampa süre değişimi.

İyi çalişmalar dilerim.

  • Thanks 2
Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Murat, 42 dakika önce yazdı:

Merhaba.

Mıcno sorunuza start’ta 20 Hz. rampasiz (0.1sn) 

20 Hz den 50 Hz. e rampalı calışma parametreleri:

P0-03: 4 cihaz üzerindeki pot.

P0-03: 2 harici pot ile kontrol.

P0-17:15 sn. 1.Kalma zamani.

P0-18:15 sn. 1.Durma zamani.

P4-24:40.0 - (P0-03:4) ise kullanilir.

P4-14:40.0 - (P0-03:2) ise kullanilir.

P8-03:0.1 sn. 2.Kalma zamani.

P8-04:0.1 sn. 2.Durma zamani.

P8-25:20.0 hz. Hızlanma rampa süre değişimi.

P8-26:20.0 hz.  Yavaşlama rampa süre değişimi.

İyi çalişmalar dilerim.

Teşekkür ederim, Murat bey. Tam istediğim gibi oldu. Size de iyi çalışmalar. Kolay gelsin. 

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş



×
×
  • Yeni Oluştur...