malikenes Oluşturuldu: 28 Mart, 2018 Share Oluşturuldu: 28 Mart, 2018 Hangi porttan haberleştirmek daha uygun olur? Ayarlarını öğrenebilir miyim? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ömer Karaer 28 Mart, 2018 gönderildi Share 28 Mart, 2018 gönderildi malikenes, 28.03.2018 - 08:21 yazdı: Hangi porttan haberleştirmek daha uygun olur? Ayarlarını öğrenebilir miyim? Merhaba , Birkaç yöntem kullanılabilir. 1.HMI dan birden çok PLC ye RS485 ile ulaşılabilir. 2.Ethernet portu ile HMI ve PLC ler Modbus TCP üzerinden haberleşilebilir. Bu durumda PLC GLC396 modeli olmalı ve HMI larda Etehernet portlu olmalıdır. 3. Bir diğer yöntemde, 2 adet PLC varsa, HMI ın bir portundan 1 PLC ile diğer protunda diğer PLC ye haberleşerek olabilir. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...