yusuf demir Oluşturuldu: 8 Aralık, 2020 Share Oluşturuldu: 8 Aralık, 2020 Merhaba. Panelden bir değer gireceğim örneğin 10 cm girdim . encoder 10 cm ilerledikten sonra motoru durdurmasını istiyorum bunu nasıl yapabilirim. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
sukarakila 8 Aralık, 2020 gönderildi Share 8 Aralık, 2020 gönderildi Enkoder kalibrasyonu yaptıktan sonra karşılaştırma komutları kullanarak istediğiniz şekilde motoun kontrolünü yapabilirsiniz. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 9 Aralık, 2020 gönderildi Share 9 Aralık, 2020 gönderildi Adım adım ilerlemekte fayda var. Encoder başarılı bir şekilde bağlandı ve düzgün çalışıyor mu? Yani mili her iki yönde çevirdiğimizde encoder sayma değeri artıp azalıyor mu? 1 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
yusuf demir 9 Aralık, 2020 gönderildi Yazar Share 9 Aralık, 2020 gönderildi malikenes, 2 saat önce yazdı: Adım adım ilerlemekte fayda var. Encoder başarılı bir şekilde bağlandı ve düzgün çalışıyor mu? Yani mili her iki yönde çevirdiğimizde encoder sayma değeri artıp azalıyor mu? evet hocam sayma değeri hem artıp hem azalıyor. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 9 Aralık, 2020 gönderildi Share 9 Aralık, 2020 gönderildi Encoder 1 turda kaç pulse üretiyor? Encoder 1 tur attığında kaç cm (kaç mm (hangi birimde ölçüm yapmak istiyorsanız)) malzeme geçiyor? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
yusuf demir 9 Aralık, 2020 gönderildi Yazar Share 9 Aralık, 2020 gönderildi malikenes, 4 saat önce yazdı: Encoder 1 turda kaç pulse üretiyor? Encoder 1 tur attığında kaç cm (kaç mm (hangi birimde ölçüm yapmak istiyorsanız)) malzeme geçiyor? hocam encoder 2 bacağı 1 turda 400 puls üretiyor. eliimdeki encoder bu hocam ellimde hassas ölçüm yapan metre olmadığı için bulamadım yardımcı olursanız çok makbule geçer. teşekkürler. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ervin 9 Aralık, 2020 gönderildi Share 9 Aralık, 2020 gönderildi yusuf demir, 08.12.2020 - 16:36 yazdı: Merhaba. Panelden bir değer gireceğim örneğin 10 cm girdim . encoder 10 cm ilerledikten sonra motoru durdurmasını istiyorum bunu nasıl yapabilirim. Merhaba, Daha önce enkoderli bir uygulama yaptınız mı, HMI uygulamanız oldu mu acaba? 1 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ervin 9 Aralık, 2020 gönderildi Share 9 Aralık, 2020 gönderildi (düzenlendi) Merhaba, Daha önce enkoderli bir uygulama yaptınız mı, HMI uygulamanız oldu mu acaba? Yani puls ı uzunluğa mı çevirmede sorun var matematiksel olarak; yoksa bunu plc de hangi komutarla yapacağız, PLC tamam ama HMI programı hiç yapmadım mı diyorsunuz ?. Bunu açıklığa kavuşturursak yardımcı olabiliriz sanırım. 9 Aralık, 2020 tarihinde Ervin tarafından düzenlendi eksik cümle 1 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 10 Aralık, 2020 gönderildi Share 10 Aralık, 2020 gönderildi yusuf demir, 18 saat önce yazdı: hocam encoder 2 bacağı 1 turda 400 puls üretiyor. eliimdeki encoder bu hocam ellimde hassas ölçüm yapan metre olmadığı için bulamadım yardımcı olursanız çok makbule geçer. teşekkürler. Encoder 1 tur attığında sayma değerinde 400 okuyorsunuz. Ama siz 400 değil de mm ya da cm yani herhangi bir ölçü biriminde görmek istiyorsunuz. Bunun için 1 pulse' in kaç birim olduğunu bilmek zorundayız. Bunu hesaplayabilmemiz için de şu kadar malzeme geçtiğinde bu kadar pulse üretiyor diye bir bilgi vermelisiniz. Tavsiyem; Sayma değerini sıfırladıktan sonra sistemden bir malzeme geçirin. Malzeme boyunu ölçtüğünüz değere bölün. Çıkan sonuç çarpan bilgisidir. Bu değeri sayma değeri ile çarparsanız ölçtüğünüz birimden görmeye başlarsınız. 2 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
HARUN BOZKURT 28 Haziran, 2022 gönderildi Share 28 Haziran, 2022 gönderildi HOCAM HAYIRLI AKSAMLAR ELİMDE GMT 296 T CPU MEVCUT Bİ METRAJ İSLEMİM VAR SİLİNDİRİN CAPI ( 135 ) (135*3,14=423,9 MM) ALMAM GEREK Bİ TURDA BUNUN İCİN NASIL Bİ MATAMATİK İŞLEMEM YAPMAM GEREK ENCODER PULSE (1024) Bİ TURDAKİ PULSE (4000) 1 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 29 Haziran, 2022 gönderildi Share 29 Haziran, 2022 gönderildi Çarpan bilginiz, (135*22/7)/4096 (135*22)/(7*4096) Şeklinde hesaplanır. Bunu real bir değişkende hesaplayıp okunan değerle çarparsanız sonuç mm cinsinden geçen değer olur. 2 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
HARUN BOZKURT 29 Haziran, 2022 gönderildi Share 29 Haziran, 2022 gönderildi TESEKURLER HOCAM İSLEMİ YAPTIM FIZIKSEL OLARAK SİLİNDİRİ CEVİRDİM Bİ TURU 423 MM OLARSAK YAKALIM HDM BANEL UZERİNDEN RESETLEME YAPTIM SILINDIR UZERİNE İSARET KOYDUM 6000 TAMAMLADIMDA Bİ İSARET DAHA VURDUM BUNU DEFALARCA YAPTIM HER SEFERINDE VERDGIM ISARETEN İLERİSİNDE 6000 YAKALIYOR SİZCE NEDEN BOYLE Bİ SORUN OLABILIR 1 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 30 Haziran, 2022 gönderildi Share 30 Haziran, 2022 gönderildi Çarpan bilgisi doğru olmamış anlaşılan. O zaman önce her seferinde aynı boyda malzeme geçiyor mu onu kontrol edelim. Belli bir boyda malzeme geçirelim ve enkoderin ürettiği ham değeri not edelim. Resetleyip 5-10 kere yapalım. Hep aynı değeri almıyorsak malzemenin geçişi ile bir sorun vardır. Değilse çarpan bilgisi hesaplamaya geçebiliriz. Çarpan Bilgisi = Ölçtüğümüz değer / Encoderden okuduğumuz değer 2 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
HARUN BOZKURT 30 Haziran, 2022 gönderildi Share 30 Haziran, 2022 gönderildi tamam hocam bugun testine gececegim bilgi verim size 1 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
HARUN BOZKURT 1 Temmuz, 2022 gönderildi Share 1 Temmuz, 2022 gönderildi hocam denemeleri yaptım 6000 mm 6100 mm sapıtma yaptı (135*22.20 ) cektigimde 6000 mm tam sonuc aldım diyer metrajlarıda denedim hic bi sorun olmadı 135 silindirin capı ise 22 degerini nerden bulduk hocam bunun acıklamasını yaparsan carpanların bolenlerin 1 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 3 Temmuz, 2022 gönderildi Share 3 Temmuz, 2022 gönderildi Pi Sayısı = 22/7 =3,14... Hatayı azaltmak için 3,14 yerine 22/7 olarak işleme almak daha uygundur. 3 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...