maier 0 Posted January 17 Share Posted January 17 hmı ile rs485 uzerınden gemoya baglanmak istedim internetten gemonun adreslerini buldum ama hmı da adress tag eklediğimde gemoya baglantı yapamadım. hmı + 396t + gemo olarak ıslem yaptıgımda yani hmıdan 396 ya dataları gönderip oradan gemoya gonderdımde sıstem calısıyor ama cevrım yavaslıyor. dırek hmı ıle gemo yu nasıl haberlestırebilirim mesela gemonun tımer adresi 40001d bunu hmıda hatalı adres olarak gösteriyor Quote Link to post Share on other sites
malikenes 47 Posted January 18 Share Posted January 18 Önce HMI ile sadece gemo' yu haberleştirmeni tavsiye ederim. Quote Link to post Share on other sites
maier 0 Posted January 18 Author Share Posted January 18 hocam hmı ile gemoyu haberleştiremediğim için araya gmt396t yı koydum. gop hmı da adresleri giremedim. hmıda sayı girişi ekleyip gemonun timerini değiştirme istedim.gemonun timer adresi 40001d ama adres hatalı dedi. nasıl yaparım Quote Link to post Share on other sites
malikenes 47 Posted January 18 Share Posted January 18 Modbus RTU haberleşen standart bir cihazın 40001 nolu adresine HMI' dan erişmenin yolu, Modbus RTU driver' ını seçip adres tipini 4X seçmek ve adresi de 1 offset ile 2 girmek gerek gerekir. Verinizin kaç word olduğu da önemli. Quote Link to post Share on other sites
maier 0 Posted January 20 Author Share Posted January 20 peki hocam 00001d olan adres te var onlar nasıl girilecek Quote Link to post Share on other sites
malikenes 47 Posted January 21 Share Posted January 21 Onun da adres türü 0X olacak. Bu veri tipi bit olmalıdır. Quote Link to post Share on other sites