maier Oluşturuldu: 17 Ocak, 2021 Share Oluşturuldu: 17 Ocak, 2021 hmı ile rs485 uzerınden gemoya baglanmak istedim internetten gemonun adreslerini buldum ama hmı da adress tag eklediğimde gemoya baglantı yapamadım. hmı + 396t + gemo olarak ıslem yaptıgımda yani hmıdan 396 ya dataları gönderip oradan gemoya gonderdımde sıstem calısıyor ama cevrım yavaslıyor. dırek hmı ıle gemo yu nasıl haberlestırebilirim mesela gemonun tımer adresi 40001d bunu hmıda hatalı adres olarak gösteriyor Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 18 Ocak, 2021 gönderildi Share 18 Ocak, 2021 gönderildi Önce HMI ile sadece gemo' yu haberleştirmeni tavsiye ederim. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
maier 18 Ocak, 2021 gönderildi Yazar Share 18 Ocak, 2021 gönderildi hocam hmı ile gemoyu haberleştiremediğim için araya gmt396t yı koydum. gop hmı da adresleri giremedim. hmıda sayı girişi ekleyip gemonun timerini değiştirme istedim.gemonun timer adresi 40001d ama adres hatalı dedi. nasıl yaparım Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 18 Ocak, 2021 gönderildi Share 18 Ocak, 2021 gönderildi Modbus RTU haberleşen standart bir cihazın 40001 nolu adresine HMI' dan erişmenin yolu, Modbus RTU driver' ını seçip adres tipini 4X seçmek ve adresi de 1 offset ile 2 girmek gerek gerekir. Verinizin kaç word olduğu da önemli. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
maier 20 Ocak, 2021 gönderildi Yazar Share 20 Ocak, 2021 gönderildi peki hocam 00001d olan adres te var onlar nasıl girilecek Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 21 Ocak, 2021 gönderildi Share 21 Ocak, 2021 gönderildi Onun da adres türü 0X olacak. Bu veri tipi bit olmalıdır. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...