Merhaba ;
TSG-043 HMI VAR.BU HMI İLE DELTA DVP PLC Yİ HABERLEŞMEK İSTİYORUM.BU KISIMDA SIKINTI YOK.AYNI ZAMANDA RS485 ÜZERİNDEN ISISO MARKA INVERTERE PANELDEN DOĞRU HIZ GÖNDERMEK İSTİYORUM.BUNUN İÇİN P DESİGNERDA NASIL BİR YOL İZLEMEM LAZIM.HARDWARE A DELTA PLC Yİ EKLİYORUM FAKAT SÜRÜCÜYÜ NASIL EKLEMEM LAZIM ?

Link to post
Share on other sites

HMI ile PLC' yi ardından PLC ile İnvertörü haberleştirmeni öneririm.

İlla HMI ile haberleşeceksen PLC' nin driver' ını kullanamazsın. Standart Modbus driver' ı olan Modbus RTU' yu kullanarak çözüm üretmelisin.

Link to post
Share on other sites

Merhaba

TSG-043 de RS232 ve RS485 portları vardır.   RS232(Com2) ile PLC i, RS485(Com0) ile Inverter haberleştirmesi yapabilirsiniz.  Aynı Rs485 hattına farklı ürünler bağlamak istendiğinde Modbus RTU Extend driver ı her iki ürün içinde kullanılmalıdır.

 

Link to post
Share on other sites
malikenes, 26 dakika önce yazdı:

HMI ile PLC' yi ardından PLC ile İnvertörü haberleştirmeni öneririm.

İlla HMI ile haberleşeceksen PLC' nin driver' ını kullanamazsın. Standart Modbus driver' ı olan Modbus RTU' yu kullanarak çözüm üretmelisin.

dediğiniz gibi yaparsam,Sistemde hmi master olacağı için.Plc ile invertörü nasıl haberleştirmem gerekir ? dvp plc nin driverini seçtiğim zaman modbus ascii üzerinden mi haberleşmiş oluyorlar ?

Link to post
Share on other sites
guvensuleyman, Bir saat önce yazdı:

Modbus RTU Extend driver ı kullandığım zaman deltanın hazır drveini kullanmadığım için adres  yapılarına m,d gibi yazmam 40001 gibi adres yazmam gerekir dimi ?

 

Evet ürüne özel isimleri kullanamazsınız 40001 gibi adresleri kullanmalısınız. Bu durumda Delta PLC' nin adres haritasına ihtiyacınız olacak.

Link to post
Share on other sites
guvensuleyman, Bir saat önce yazdı:

dediğiniz gibi yaparsam,Sistemde hmi master olacağı için.Plc ile invertörü nasıl haberleştirmem gerekir ? dvp plc nin driverini seçtiğim zaman modbus ascii üzerinden mi haberleşmiş oluyorlar ?

HMI, PLC ile haberleşirken HMI master olur,

PLC, Driver ile haberleşirken PLC master olur.

Bunun için PLC' de 2 tane haberleşme portu olması gerekir. Var mı bilmiyorum.

Buradaki haberleşmeler Modbus RTU' dur.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...