serif Oluşturuldu: 23 Ocak, 2021 Share Oluşturuldu: 23 Ocak, 2021 Merhabalar. michno inverter ile harici dijital imputlar ile ileri geri çalışma şekilde bir uygulamam var. Dİ1 e basdıkta ileri Dİ2 ye basdıkta geri çalışacak. fakat hızları harici pot ile verecem dijital imputlara jog ileri jog geri atamaları yaparsam hızları pot ile değiştirmek şansım varmı? elimi imputdan çekdiğimde motorun durması gerekir. yoksa başka seçenekmi kullanmalıyım? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
sukarakila 23 Ocak, 2021 gönderildi Share 23 Ocak, 2021 gönderildi D1 ve D2 girişlerine mi jog ataması yapacaksınız. Fabrika ayarlarına göre D1 ileri, D2 geri tanımlı bu şekilde istediğiniz işlemi yapabilirsiniz. Haricen jog kullanmak için jog hızları pot ile değiştiremezsiniz. P8-00 parametresi hız parametresi.(maks. frekansın yüzde karşılığı olarak girilir.) P8-01 jog hızlanma süresi, P8-02 jog hızlanma süresidir. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Şərif 25 Ocak, 2021 gönderildi Share 25 Ocak, 2021 gönderildi Peki ileri geri çalışırken pot (hız değişimi motor durur iken yapılacak) ile hız ayarlaması yapa bilmek için hangi modda kullanmalıyım. Ama elimi butondan çekdiğimde motor duracak şekilde uygulama olacak. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Samet KEBELİ 25 Ocak, 2021 gönderildi Share 25 Ocak, 2021 gönderildi Merhaba, Aşağıda belirttiğim ayarları yaptığınızda hız kontrol cihazı belirttiğiniz gibi çalışacaktır, P0-02 = 1 Harici Terminal ile Start P0-03 = Hız referansı için eğer panel üzerinde yer alan potansiyometre kullanılacaksa bu parametrenin içerisine "4" yazılır. Cihaz üzerindeki analog giriş kullanılacaksa "2" değeri girişi yapılır. Eğer motorun anında durması ve kalkış yapması istenirse hızlanma ve yavaşlama zamanı parametrelerine aşağıdaki değerlerin girişi yapılır. P0-17 = Hızlanma zamanı parametresine "0001.0" değeri girilir. P0-18 = Yavaşlama zamanı parametresine "0001.0" değeri girilir. Dijital girişlerden COM girişi ile D1 girişi kısa devre edilirse hız kontrol cihazı potansiyometreden gelen hız referansı ile bir yönde dönemeye başlar. COM girişi ile D1 girişi arasındaki bağlantı kesildiğinde motor istediğiniz gibi duracaktır. Aynı durumda COM girişi ile D2 girişi kısa devre yapıldığında motor diğer yöne dönecek bu bağlantı kesildiğinde de motor duracaktır. Dijital girişlerin bağlantısı hakkında görsel aşağıda yer almaktadır. İyi günler Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Şərif 29 Ocak, 2021 gönderildi Share 29 Ocak, 2021 gönderildi Merhaba arkadaşlar. Michno invertör 0-10v basınç transmitteri bağlamak için sensörün artı ucunu invertör +24 terminaline eksi ucunu invertörün com terminalının bağlanması gerekiyor. Ben öyle bağladım . Yoksa GND terminalinemi? Bir uygulamada sabit basınç hidrofor uygulaması gerçekleşticektim pid ayarlarını olduğu gibi ayarladım fakat cihaz pid yapmıyor. Nedeni ne ola bilir? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 1 Şubat, 2021 gönderildi Share 1 Şubat, 2021 gönderildi İnvertörün +24V çıkışı ile Basınç Transmitterini beslediğinizde eksi uç olarak COM ucunu kullanmanız doğrudur. Transmitterin çıkış ucunu AIN' e bağladığınızda GND ile COM ucunu da birleştirmelisiniz. Ancak İnvertörün +24V çıkış gücü transmitteriniz için uygun olmayabilir. Bu sebeple harici güç kaynağı ile beslemenizi tavsiye ederim. Harici güç kaynağı ile beslediğinizde güç kaynağının eksi ucunu GND ucuna bağlamanız gerekmektedir. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Şərif 2 Şubat, 2021 gönderildi Share 2 Şubat, 2021 gönderildi Uygulamayı yaptık fakat sorun şu ki, invinvertörün pid parametrelerinde uygu ve uyanma frekansı bulunmuyor gördüğüm kadarıyla. Birde pompa çıkışını bağladığımızda set değerine geldiğinde motorun durması çok uzun sürüyor ve dolayısıyla da basınç yükseliyor pompa ısınıyor. Nasıl çöze bilirim? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 2 Şubat, 2021 gönderildi Share 2 Şubat, 2021 gönderildi Bağlantılarla ilgili sorularınıza bildiğim için cevap verdim. PID için forumdaki makaleyi okudunuz mu? Netice de GMT yetkili personelinin hazırladığı bir doküman, PID kontrol ile ilgili en doğru bilgiler içeriyordur. Bu tarz kontrollerde hızlanma ve yavaşlama süreleri minimum tutulur diye biliyorum. Makaleyi incelemenizi tavsiye ederim. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Şərif 2 Şubat, 2021 gönderildi Share 2 Şubat, 2021 gönderildi Oxudum çok təşəkkür ederim. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
dizayner 28 Mart, 2023 gönderildi Share 28 Mart, 2023 gönderildi Salam benim inverteri cnc makinesi denetleyici richauto a11 e baglanti yapamiyorum ..kimse biliyorsa yardim etsin lutfen Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...