Sabir Oluşturuldu: 7 Şubat, 2021 Share Oluşturuldu: 7 Şubat, 2021 Merhaba.GLC-196 PLC-cide,encoderle makinanin devir (hız) ölçümün nasil yapim.Hangi funksyonlari kullanmam gerekir, Analog 0_10 volt arasında gerilim üretsin.Tacometr gibi.Bu konuda yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ederim. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 8 Şubat, 2021 gönderildi Share 8 Şubat, 2021 gönderildi Önce donanım konfigürasyonu bölümünden ilgili HSC grubunu aktif edin. Ardından lineer fonksiyonu ile istediğiniz skala değerinde analog çıkış elde edin. Aşağıdaki örnekte frekans 0 ila 10000 Hz arasında değişince Analog çıkış registerı 0 ila 16383 arasında değişecek, analog çıkış ta 0 ila 20mA ( direnç bağlanırsa 0 ila 10V ) arasında değişecektir. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Sabir 8 Şubat, 2021 gönderildi Yazar Share 8 Şubat, 2021 gönderildi Hocam yardimci oldugun ücün teşekkürler; Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...