Ahmet AKSU Oluşturuldu: 21 Şubat, 2021 Share Oluşturuldu: 21 Şubat, 2021 Merhabalar. GMTSuite programında hazırladığım programı HMI tarafında reçelendirmek ve bu reçeteleri "RecipeArea Wiev" elementi ile görüntülemek istiyorum Fakat karşılaştığım sorunları aşamadım Şöyleki GMTSuite tarafındaki Modbus adresleri ve data tipleri karışık olduğu için birtürlü reçeteye aktaramadım. 40001 ve 40002 Word tipi adresleri reçeteye alıyor ama diğerlerini alamıyorum. Bu dataları reçeteye almak ve "RecipeArea Wiev" elementi ile gösterecek program için yardım rica ediyorum. GMTSuite tarafındaki Modbus adresleri ve data tipleri şu şekilde = 40001 => Word 40002 => Word 42001 => Real 42003 => Real 42005 => Real 42007 => Integer 42009 => Integer 42011 => Integer 42013 => Real 42015 => Real 42017 => Real 42019 => DoubleWord 13 => Bit 40 => Bit Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ahmet AKSU 22 Şubat, 2021 gönderildi Yazar Share 22 Şubat, 2021 gönderildi (düzenlendi) GMT tarafında farklı türdeki dataların bir arada reçetelenmesi yönünde bir çözüm yok mu? Makinayı bu akşama kadar teslim etmliyim. Hertürlü desteğinize açığım. Teşekkürler. 22 Şubat, 2021 tarihinde Ahmet AKSU tarafından düzenlendi Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hanifi 22 Şubat, 2021 gönderildi Share 22 Şubat, 2021 gönderildi PLC tarafında farklı adres bloklarını kullandığınız için standart komutlar Current Recipe üzerinden gönderme yapmayacaktır. Data transfer sıralı adrese gönderim yapar. Çözüm olarak, oluşturduğunuz data alnını tek macro yazarak data transferi yapabilirsiniz yada birden çok data transferi kullanarak yapabilirsiniz. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ahmet AKSU 22 Şubat, 2021 gönderildi Yazar Share 22 Şubat, 2021 gönderildi Hanifi, 20 dakika önce yazdı: PLC tarafında farklı adres bloklarını kullandığınız için standart komutlar Current Recipe üzerinden gönderme yapmayacaktır. Data transfer sıralı adrese gönderim yapar. Çözüm olarak, oluşturduğunuz data alnını tek macro yazarak data transferi yapabilirsiniz yada birden çok data transferi kullanarak yapabilirsiniz. GMT macrolarına maalesef hakim değilim. data alanını tek macro yazarak transfer edebişleceğim bir örnek paylaşırmısınız? Birden çok datayı aynı anda HMI tarafında nasıl reçete kayıt esnasında çekebilir ve reçete yükleme esnasında transfer edebilirim? Yukarıdaki belirttiğim adresleri macro ile reçeteye kaydedip sonra geri yükleme yapabileceğim bir örnek paylaşıabilirseniz memnun olurum. Teşekkürler. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hanifi 22 Şubat, 2021 gönderildi Share 22 Şubat, 2021 gönderildi Merhaba Aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...