wild_for Oluşturuldu: 13 Eylül, 2018 Share Oluşturuldu: 13 Eylül, 2018 (düzenlendi) Herkese iyi günler. Öncelikle GMT ile daha önce tanışmama rağmen şimdiye kadar gerçek bir uygulama yapma imkanım olmamıştı. GMT de yeni sayılırım. Elimde GLC196T plc, GOP43-070ET hmi ile 2 adet GXM-10L modülü var. Benim yapmak istediğim kısaca şöyle: Ekrandan girdiğim gramaj değerine göre girişten gelen sinyale göre çıkışları kontrol etmek istiyorum. Bununla ilgili bir örnek uygulama var mı? veya yardımcı olabileceklere şimdiden teşekkürler. 13 Eylül, 2018 tarihinde wild_for tarafından düzenlendi Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Emre 13 Eylül, 2018 gönderildi Share 13 Eylül, 2018 gönderildi Merhabalar; -Loadcell bağladığınızda kalibrasyon ile ilgili örnek aşağıdadır. -Loadcell kalibrasyonunu yaptıktan sonra karşılaştırma komutlarını ve şartlarınızı kontrol ederek çıkış verebilirsiniz. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin loadcell_kalib.gpf 1 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
wild_for 14 Eylül, 2018 gönderildi Yazar Share 14 Eylül, 2018 gönderildi İlginiz için teşekkürler. Kalibrasyon ile ilgili dosyada: "maximum calibrasyonda loadcell'in üzerine bilinen bir ağırlık koyulur. bilinen ağırlık değeri Lineer fonksiyonda Y2 kısmına girilir. ve max_calib tuşuna basılır." ifadesinde geçen bilinen ağırlığın değeri önemli mi? Loadcell kapasitesinin yarı değerinden büyük olması gibi bir şart var mı? Yoksa 3-5 kg lik bir ağırlık aynı hassasiyeti yakalamamı sağlar mı? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Emre 15 Eylül, 2018 gönderildi Share 15 Eylül, 2018 gönderildi Merhabalar; Herhangi bir şart yok. Hassasiyet için ağırlık ne kadar fazla olursa daha sağlıklı bir kalibrasyon işlemi gerçekleşir. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin 1 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
wild_for 18 Eylül, 2018 gönderildi Yazar Share 18 Eylül, 2018 gönderildi Teşekkürler. Size de iyi çalışmalar. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
wild_for 12 Ekim, 2018 gönderildi Yazar Share 12 Ekim, 2018 gönderildi Benim Loadcelim ZEMIC marka model:L6D-C3-50kg-0.4B, output:1.958mV/V şeklinde. Benim ayarlarım aşağıdaki resimdeki gibi. Bu ayarlar doğru mu acaba? Ölçme voltaajını 2 değil de, loadcel üzerindeki gibi 1.958 girsem ölçüm sonucuna nasıl bir etkisi olur? Aslında bu konfigürasyon bölümündeki ifadelerin her birisinin ölçüm sonucuna etkisi nasıl olur? Bu değerlerin artmasının, azalmasının hassasiyet vb durumlara etkisi nelerdir? Bunları kısaca izah edebilirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hanifi 14 Ekim, 2018 gönderildi Share 14 Ekim, 2018 gönderildi mv/V çarpanı integer olduğu için şuan tam sayı değerlerini kabul ediyor. Ladder da kalibrasyon yapıldığı için burdaki değeri birebir girme zorunluluğunuz yok. 50kg loadcell için tam yük değerini 50000 yazmalısınız. Filter bölümüne uygulama sırasında gelen bilgiye bakarak revizyon yapmak gerekir. Genel olarak yardım menüsünün ilgili bölümüne bakabilirsiniz. iyi çalışmalar Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
wild_for 15 Ekim, 2018 gönderildi Yazar Share 15 Ekim, 2018 gönderildi teşekkürler. Peki filter bölümünü neye bakarak ayarlamam gerekiyor? Loadcellin gösterdiği değer sürekli olarak değişme yapıyorsa bu değeri yükseltmek buna bir çözüm mü olacak? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Emre 15 Ekim, 2018 gönderildi Share 15 Ekim, 2018 gönderildi Merhabalar; Filtreyi arttırdığınızda değerler daha stabil olur fakat değeriniz biraz daha kötüleşir. Ufak değişimleri algılayamaz. İyi çalışmalar Kolay Gelsin Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
wild_for 15 Ekim, 2018 gönderildi Yazar Share 15 Ekim, 2018 gönderildi Teşekkrüler. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Shuhratulloh 7 Haziran, 2022 gönderildi Share 7 Haziran, 2022 gönderildi Herkese Iyi Gunler, turk degilim, o yuzdan turkçam iyi değil, gxm 20L ile çalişiyorum, bilgi vere bilen varmi, teşekkurler Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 7 Haziran, 2022 gönderildi Share 7 Haziran, 2022 gönderildi Ne gibi bir bilgi? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
benaykut 31 Ekim, 2022 gönderildi Share 31 Ekim, 2022 gönderildi Çok teşekkürler, loadcell konusunda oldukça faydalı bilgiler var. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...