byrmkce Oluşturuldu: 12 Nisan, 2021 Share Oluşturuldu: 12 Nisan, 2021 gain 00022 serisi inverterım var 4 adet asenkron motoru aynı sürücü ile kontrol ediyorum AUTOTUNE yaparak motorların değerlerini ayarlıyorum fakat E-10 hatası alıyorum motoru teke düşürdüğümde ise E-13 hatası alıyorum nasıl yol izleyebilirim Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ali ÖZKAYA 13 Nisan, 2021 gönderildi Share 13 Nisan, 2021 gönderildi İyi günler, Çoklu motor uygulamalarında bağlanacak motorlar birbiri ile aynı güçlerde olmalıdır ve her motor ile sürücü arasına kapasitesine uygun termik, motor koruma vs bağlanmalıdır. Bu tarz uygulamalarda V/F kontrol modu seçilir ve auto tunning yapılmaz çünkü bağladığınız motorlar sürücü için standart bir motor değildir. Motorların plakalarında yazan akım değerleri toplanıp o değerden fazla akım verebilen bir sürücü tercih edilmelidir misal 4 adet 0,55kw motor için 2.2kw sürücü uygun olmayabilir. E10 aşırı yük E13 de çıkış faz hatasıdır. Öncelikle cihazı fabrika ayarlarına alıp sağlamlığından emin olduğunuz bir motor bağlayıp motor parametrelerini cihaza girerek cihazın sağlamlık testini yapabilirsiniz olumlu bir sonuç alıyorsanız yukarıda anlattığım adımları gerçekleştirerek uygulamanızı devreye alabilirsiniz. İyi çalışmalar. 2 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
byrmkce 25 Nisan, 2021 gönderildi Yazar Share 25 Nisan, 2021 gönderildi Teşekkür ederim . Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...