TUMER Oluşturuldu: 27 Eylül, 2018 Share Oluşturuldu: 27 Eylül, 2018 Merhabalar, 1 adet gop07 et hmi panel, gssf l1 servo drive ve gmt suite 296t plc yi haberleştirmek istiyorum. nasıl bir yöntem izlemeliyim yardımcı olursanız sevinirim. iyi çalışmalar. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
TUMER 27 Eylül, 2018 gönderildi Yazar Share 27 Eylül, 2018 gönderildi Tekrar merhaba hmi ve servo sürücü arasında haberleşmeyi sağlamayı denedim öncelikle. hmi tarafı kablo bağlantısı pin1 RX-, pin6 RX+, pin5 GND; servo tarafı 7-8 RX-TX- ve pin2,3 RX+,TX+ olarak kablo bağlantılarını yaptım. Servo sürücü User Manual dosyasında gösterildiği gibi Type: rs485-2, Baudate: 19200, Data Bit :8, Parity Check: even, stop bit: 1 olarak HMI yazılımında ayarları yaptım. PLC tip olarak modbus rtu seçili ( yine user manual dosyasında böyle gösteriyor) ancak hmi ve sürücü arasında haberleşme sağlayamadım. nedeni ne olabilir ? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Emre 27 Eylül, 2018 gönderildi Share 27 Eylül, 2018 gönderildi Merhabalar; 1. User Manual'de Servo için haberleşme ayarları default olarak 9600,8,N,1 ayarlıdır. 2. Hangi register adreslerini kontrol etmek istiyorsunuz daha detaylı yardımcı olabilirim. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
TUMER 28 Eylül, 2018 gönderildi Yazar Share 28 Eylül, 2018 gönderildi merhaba, cevabınız için teşekkür ederim. modbus adres haritası altındaki not gözümden kaçmış yeniden haberleştirmeyi deneyeceğim, ilginiz için tekrar teşekkür ederim. iyi çalışmalar Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...