gop panelde noktalı sayı görmek

Recommended Posts

merhabalar kolay gelsin. 4-20 mA den gelen sinyali yazılımla 0-10 bar arası tam sayı olarak okuyabiliyorum. ancak ben sayıyı örnek 2 değilde 2.6 gibi görmek 

istiyorum formda okudum numerik data da decimal seçtiğimde 0.2 gibi okuyorum data tipini float seçemiyorum ancak tag kullanmaz isem seçebiliyorum bu kez de 

read hatası veriyor yardımcı olursanız sevinirim şimdiden kolay gelsin.

Share this post


Link to post
Share on other sites

PLC de ölçeklendirmeyi 0-10 değil de 0-100 şeklinde yapın. 

Ardından HMI da number display komponentinin nümerik data kısmında 1 tane ondalık seçin. 

Share this post