Mushviq Akperov Oluşturuldu: 2 Kasım, 2018 Share Oluşturuldu: 2 Kasım, 2018 Merhaba. PVC plastik extruderine proqram yaptıq PLC 396t 3aded 40u pid kontrollu 3-4 ay normal çalışdı şimdi hafada bir gxm 40u modulu bozulur hiç bir deyer göstermiyor modul deyişdirildikden sonra normal çalışır elimde 10 aded çalışmayan modul var. Acaba proqramdanmı moduldanmı. Proqram 5 aded extrudere yuklenib. Teşekkürler Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 2 Kasım, 2018 gönderildi Share 2 Kasım, 2018 gönderildi Nasıl bir arıza oluyor? Sıcaklıl girişleri mi arızalanıyor yoksa modül tamamen devre dışı kalıp CPU donanım eşleşmeme hatası mı veriyor? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Mushviq Akperov 3 Kasım, 2018 gönderildi Yazar Share 3 Kasım, 2018 gönderildi Merhaba. Hiç bir deyer okumuyor. Termokupol J tipi soketi açdıqda normal alarm veriyor donanım eşleşme hatası falan yok. Deyer 0 ilarak okunuyor Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 3 Kasım, 2018 gönderildi Share 3 Kasım, 2018 gönderildi Yani termokupl girişleri arızalanıyor. Termokupllardan 50mV civarı bir voltaj gelir. Arızalanması daha yüksek bir voltajın geldiği anlamına gelir. Termokupllarının izolasyonu ile bşr sorunun olabilir. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Mushviq Akperov 3 Kasım, 2018 gönderildi Yazar Share 3 Kasım, 2018 gönderildi Aynı anda 4 kanal hiç biri deyer okumuyor yeni modul taktıkdan sonra normal davam ediyor eski modullarda bele bir arıza yok idi Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hanifi 5 Kasım, 2018 gönderildi Share 5 Kasım, 2018 gönderildi Sizden ricamız arızalıları bize ulaştırmanız. İnceleme neticesinde bir sonuca varabiliriz. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...