Önerilen İletiler

Merhaba. PVC plastik extruderine proqram yaptıq PLC 396t 3aded 40u pid kontrollu 3-4 ay normal çalışdı şimdi hafada bir gxm 40u modulu bozulur hiç bir deyer göstermiyor modul deyişdirildikden sonra normal çalışır elimde 10 aded çalışmayan modul var. Acaba proqramdanmı moduldanmı. Proqram 5 aded extrudere yuklenib. Teşekkürler

İletiyi paylaş


İletiye bağlantı
Sitelerde Paylaş

Nasıl bir arıza oluyor? Sıcaklıl girişleri mi arızalanıyor yoksa modül tamamen devre dışı kalıp CPU donanım eşleşmeme hatası mı veriyor? 

İletiyi paylaş


İletiye bağlantı
Sitelerde Paylaş

Merhaba. Hiç bir deyer okumuyor. Termokupol J tipi soketi açdıqda normal alarm veriyor donanım eşleşme hatası falan yok. Deyer 0 ilarak okunuyor 

İletiyi paylaş


İletiye bağlantı
Sitelerde Paylaş

Yani termokupl girişleri arızalanıyor. Termokupllardan 50mV civarı bir voltaj gelir. Arızalanması daha yüksek bir voltajın geldiği anlamına gelir. Termokupllarının izolasyonu ile bşr sorunun olabilir. 

İletiyi paylaş


İletiye bağlantı
Sitelerde Paylaş

Sizden ricamız arızalıları bize ulaştırmanız.

İnceleme neticesinde bir sonuca varabiliriz.