Electro Oluşturuldu: 6 Ağustos, 2021 Share Oluşturuldu: 6 Ağustos, 2021 Merhaba. Plcde rtc ayatlarını yapıyorum, kapatıp açtıktan sonra zaman yeniden 00:00dan başlıyor. Dahili pil falan yokmu şunlarda? İnternete baglı diğil o yüzden zamanı güncelleyemiyorum. Ama plcnin tarihi ve zamanı bilmesi çok önemli. Etiket yazdırıyor. Hmidanmı alsam acaba? Ne yapa bilirim? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
HaciAkyurt 6 Ağustos, 2021 gönderildi Share 6 Ağustos, 2021 gönderildi Merhaba, RTC'nin plc'de enerji yokken de çalışabilmesi için supercapasitor kullanılıyor. RTC'nin saydığını nereden takip ediyorsunuz? Online olup izleme kısmından mı? 1 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 7 Ağustos, 2021 gönderildi Share 7 Ağustos, 2021 gönderildi RTC ayarlarının yapıldığı bölümün görseli yorum yapmakta faydalı olur. Bir de ürünün model ve seri nosu? 1 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Electro 8 Ağustos, 2021 gönderildi Yazar Share 8 Ağustos, 2021 gönderildi (düzenlendi) PLC modeli 496R, akşam programı yazdım, ayarlar 》 RTC 》PCden al 》 uygula yapdım. Kapatıp 10 saatden sonra yeniden bilgisayara bagladım gördüm ki zaman ve tarihle ilgili operantlar 0dan başlıyor. Yılın kaçtan başladıgını hatırlamıyorum. Yine öyle ayarladım, 2 3 gün önce o plcye baglandıgımda yine zaman ve tarihi yalnış gösterdiyini gördüm. Program içerisinde o zamanları kullanıyordum. 1 2 saat sorun olmuyor, ama 10 saate kadar enerjisiz kaldıgında zaman gidiyor. Eğer plc internete baglı diğilse başka türlü zamanı bilemez ki. ³ 8 Ağustos, 2021 tarihinde Electro tarafından düzenlendi Resim Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 8 Ağustos, 2021 gönderildi Share 8 Ağustos, 2021 gönderildi Anlattıklarından PLC de sorun var gibi anlaşılıyor. Ürün seri nosu ne acaba? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Electro 9 Ağustos, 2021 gönderildi Yazar Share 9 Ağustos, 2021 gönderildi Tamam teşekkür ederim, plc şimdi uzakta ben söylerim seri numarasının resmini atarlar bana. Size geri dönerim. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Electro 12 Ağustos, 2021 gönderildi Yazar Share 12 Ağustos, 2021 gönderildi Dün akşam plcni bilgisayara bagladım, saati yalnış gösteriyordu, ama 00:00 değil. Ben de ayarlardan, PCden al ve uygula yaptım. Şimdi bu gün panoya enerji veriyorum. Basdıgım etiketde saati 00:01 tarihi de 01.01 yazıyor. Lader içerisinde rtc set falan nese kullanmam lazımmı? Plc internete baglı olmayacak şimdilik. Ama zamanı dogru tutması gerekiyor? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 12 Ağustos, 2021 gönderildi Share 12 Ağustos, 2021 gönderildi Saat ayarlarını PC' den alıp uygulaman yeterli. Saatin hafızada tutulmaması üründe sorun olduğunu gösterir. Kontrol ettirin. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Electro 12 Ağustos, 2021 gönderildi Yazar Share 12 Ağustos, 2021 gönderildi Ama bu 2ci CPU ki böyle oluyor. şunun seri numarasının resmini çekdim. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 12 Ağustos, 2021 gönderildi Share 12 Ağustos, 2021 gönderildi 1. CPU nerede şimdi GMT' ye bakıma gönderdin mi? Arıza formunda ne yazıyor? Bence sen GMT' yi ara söyle adamlara 2. PLC bu diye, yardımcı olsunlar. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...