Orxan Oluşturuldu: 7 Ağustos, 2021 Share Oluşturuldu: 7 Ağustos, 2021 Merhaba şu konuda tecrübesi olan varsa yardım etsin lütfen. Şimdilik 3 tane terazi baglanmış. Terazilerin her biri 4 tane 1 tonluk loadcellden ibaret. Toplam 4 ton yani. Hiç bir datasheet falan yok. İlk önce modül konf`dan soruyum. 1. Tam yük deyeri ne kadar önemli? 2. Giriş deyeri yüksüzken, bazılarında 100 falan oluyor, bazılarında 900 falan, bazılarında 600 falan. Ve asıl sorum, bu giriş değeri çok fazla aşagı yukarı oynuyor. Filtreyi artırsam da olmuyor. Konfigürasyonda tam yük değerini artırdıgımda da oynamalar daha çok oluyor. Topraklama yok. Kablolar resimde göründüyü gibi. Ben topraklama ve pano içinde de ekranlı kablo tavsiye etdim. 1 tanesi Çinden geleni direk baglatdırdım, onda giriş değerinde oynama yok. Böyle bir terazini hangi agırlıkla kalibrasyon yapmayı tafsiye edrdiniz? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 8 Ağustos, 2021 gönderildi Share 8 Ağustos, 2021 gönderildi Değerler salınmamalı. Salınmaması için topraklama ve ekranlı kablo çok önemli. Bir de 6 kablolu loadcell çok işe yarar. Loadceller 4 kablolu ise ve ek varsa, ekten itibaren 6 kablolu götürmek bile faydalı olabilir. Salunımlar durduktan sonra kalibrasyona geçebilirsiniz. Tam yük değeri büyürse salınım da büyür, normaldir. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Muhammet Yasin 1 Ekim, 2021 gönderildi Share 1 Ekim, 2021 gönderildi Merhabalar. Değerlerin salınım yapması klemens kullanmanızdan dolayı olabilir. Klemens kullanmadan bir deneyin isterseniz. İyi Çalışmalar. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...