AHMET mutlu Oluşturuldu: 24 Ağustos, 2021 Share Oluşturuldu: 24 Ağustos, 2021 merhaba kullanmayı duşundugum plc 496T. 1000ms lik osilator fransını kullanarak 1.66667 surekli olarak toplatarak. bir saat sonra 6000 rakamına ulaşmam gerekiyor diye düşünüyorum. bunu sımulasyonda denediğimde bir saat sonrasında topladığı rakam 2300 gibi bir rakam cıkıyor. bu sorunu nasıl halledebılırım. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 25 Ağustos, 2021 gönderildi Share 25 Ağustos, 2021 gönderildi Online simülasyon mu yapıyorsunuz? 1000ms' lik osilatör, 1sn on / 1sn off olur. Yani toplama işlemini 2sn' de 1 kere yapar. 1 dakikada 30, 1 saatte 1800 kere. 1800x1,6667 = 3000,006' dır. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...