fatihA. Oluşturuldu: 14 Eylül, 2021 Share Oluşturuldu: 14 Eylül, 2021 Merhaba Projemde 4 adet Analog Basınç sensörü kullanıyorum. Her bir sönsörün verisini Bar cinsine çevirmek için Lineer fonksiyonu kullandım. Bu şekilde sorun yok ama. Lineer fonksiyonu kullanmadan konfigürasyon menüsünden her bir girişin max ve min seviyeleri ile aynı sonuca varamaz mıyız. Kısaca lineer fonksiyonunda 4-20 mA girişi 0-2500 seviyesine çevirecek şekilde ayarlı. Peki lineer hiç kullanmayıp Min Skala değerini 4, Max Skala değerini 2500 yapsam aynı sonucu vermezmi. Burda yapmak istediğim projemde 4 adet lineer fonksiyonu bulunuyor. Ona görede tag miktarı artıyor. Lineer fonksiyonlarını kaldırınca PLC çevrimi daha rahatlamış olurmu. PLC'nin stabil çalışmasına pozitif bir etkisi varmı yani. 2. Olarak Transistör çıkış modülünde (GXM88TA) hem artı , hemde eksi polarite modüle girilmiş. İkisinide girmek zorundamıyız. Yeni Bit Eşlem Resmi.bmp Yeni Bit Eşlem Resmi (2).bmp Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
beyzagokdemirr 15 Eylül, 2021 gönderildi Share 15 Eylül, 2021 gönderildi Merhaba Fatih Bey, Bu işlemi isterseniz lineer fonksiyon ile istersenizde analog giriş kanalına min. skala ve max. skala değerlerini girerekte yapabilirsiniz. GXM88TA modulünde bağlantı şemasındaki gibi artı ve eksiyi bağlamanız gereklidir. İyi günler. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...