Qurbanli Vusal Oluşturuldu: 16 Eylül, 2021 Share Oluşturuldu: 16 Eylül, 2021 Merhaba,Ben bilgisayar ile GMT 196R plc-ni RS-232 üzerinden haberleşdirmek istiyorum. ilk önce plc üzerinde olan RJ11 portundan (1-ci sekil) şekilde rs232 portuna çevirdim(GND-GND, RX-RXD, TX-TXD) Bilgisayar üzerinde rs232 portu bulunmadığından onu usb portuna cevirdim(2-ci şekil) Modscan32 ile plc nin rs232 portu her iksi eyni ayarda(3-cu sekil) son olaraq plc-ni bağladığım com portuna MODSCAN32 programı ile bağlandım fakat orda TİME-OUT erroru alıyorum. Problem ne ola bilir? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
berkciftci 30 Eylül, 2021 gönderildi Share 30 Eylül, 2021 gönderildi Merhaba Vusal bey, Öncelikle ilk adım olarak kablo bağlantılarının doğru yapılmış olduğundan emin olun, daha sonra "Connection Details" kısmında ve GmtSuite programı içerisinde ki Konfigürasyonlar COM1 RS232 bölümünden "CPU_COM0_Parity" alanını "none" olarak seçip deneyin. Ayrıca Operandlar kısmında ModBus adreslerinin açık olduğundan emin olun. İyi çalışmalar. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...