zamzam23 Oluşturuldu: 29 Eylül, 2021 Share Oluşturuldu: 29 Eylül, 2021 (düzenlendi) Selamlar, 1-) Analog rampa bloğunun Değer kısmına analog kanal çıkışını yazınca kabul etmiyor. Bunu nasıl sağlayabilirim? Amacım sürücü referansını rampa şeklinde sürücüye göndermek. 2-) Değer kısmına normal bir değişken ismi girdiğimde rampa sonunda bu değişken sıfırlanıyor. Sıfırlanmamasını nasıl sağlayabilirim? Tşk. 29 Eylül, 2021 tarihinde zamzam23 tarafından düzenlendi Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
sukarakila 29 Eylül, 2021 gönderildi Share 29 Eylül, 2021 gönderildi 1-) Aşağıdaki görsel gibi yaparsanız. Analog kanal çıkışına veri aktarabilirsiniz. Kendi sisteminize göre Min-Max skalasını ve çalışma süresine göre de artis değerini değiştirebilirsiniz. 2-) Bu şekilde yaptığımda sıfırlanma yaşanmadı. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
zamzam23 30 Eylül, 2021 gönderildi Yazar Share 30 Eylül, 2021 gönderildi sukarakila, 17 saat önce yazdı: 1-) Aşağıdaki görsel gibi yaparsanız. Analog kanal çıkışına veri aktarabilirsiniz. Kendi sisteminize göre Min-Max skalasını ve çalışma süresine göre de artis değerini değiştirebilirsiniz. 2-) Bu şekilde yaptığımda sıfırlanma yaşanmadı. Teşekürler. Ben rampadan önce açık kontak kullanmadım. Bu haliyle simülasyonda rampa sonunda sıfırlanıyor nedense. Dediğiniz gibi deneyeceğim. Teşekkürler. PLC yarın öbürgün elimde olur. O zaman gerçekte denerim belki sorun simülasyondadır. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...