iso0909 Oluşturuldu: 11 Ekim, 2021 Share Oluşturuldu: 11 Ekim, 2021 396t plc ile weintek hmı rs232 üzerinden haberleştirmek istiyorum yardımcı olabilecek varmı ayarlarını yaptım ama haberleşmede sorun yaşıyorum Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hanifi 11 Ekim, 2021 gönderildi Share 11 Ekim, 2021 gönderildi Data bit 7 PLC mizde desteklenmez. Lütfen 9600 8 n 1 şeklinde deneyin. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
iso0909 12 Ekim, 2021 gönderildi Yazar Share 12 Ekim, 2021 gönderildi bağlantı düzeldi teşekkür ediyorum. ama bu seferde hmı de numeric veri okuyamıyorum yukardaki resimde 40001 word adresi plc den aktif hmı yazınca gözükmüyor (normal bitler çalışıyor) bununla ilgili yapmam gereken başka ayar varmı Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 12 Ekim, 2021 gönderildi Share 12 Ekim, 2021 gönderildi Adres tipini 4X yapmak çözüm olabilir. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
iso0909 13 Ekim, 2021 gönderildi Yazar Share 13 Ekim, 2021 gönderildi word veriyi (plc de 40002) 5#00002 integer veriyi (plc de 42005) 5#02005 düzeldi. bir sorum daha olacak başka bir pcden WMI üzerinden program upload yapabiliyor muyuz Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 14 Ekim, 2021 gönderildi Share 14 Ekim, 2021 gönderildi Bildiğim kadarıyla WMI program yükleme ve link kurmaya imkan sağlıyor. Upload mümkün değil. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...