alktk Oluşturuldu: 16 Ekim, 2021 Share Oluşturuldu: 16 Ekim, 2021 Merhaba, GLC-496R ile bir scada altyapısı üzerinde çalışıyoruz. Web arayüz tasarımında 22 adet Integer/Real değişkeni anlık olarak gözlemleyebiliyoruz. Ancak 23 ve daha fazlasını Web arayüzüne yerleştirsek de gözlemleyemedik. Gözlemlenebilecek değişken sayısı ile ilgili bir sınırlama var mıdır? İnternet trafiğinden tasarruf sağlamak için paket gönderme yenileme hızımızı düşürmek için bir parametre mevcut mu? Teşekkürler. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
alktk 16 Ekim, 2021 gönderildi Yazar Share 16 Ekim, 2021 gönderildi Görünmeyen 23 ve üzeri değişkenleri aynı projede başka bir sayfada görüntüleyebildik. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 16 Ekim, 2021 gönderildi Share 16 Ekim, 2021 gönderildi Tek sayfada 20 Adet değişkene izin verildiğini biliyorum. %10 tölerans varmış demek ki. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...