MI değerini MW0 a atama sorunu

Önerilen İletiler

Merhabalar ;

MI registerları integer olarak tanımlanır ve 32 bitlik hafıza alanını kapsar.

MW ise word olarak tanımlanır ve 16 bitlik hafıza alanını kapsar. Max 65535 e kadar değer alır.

Register uyumsuzluğundan dolayı değerler doğru bir şekilde aktarılamaz. 

MI register'larını MI veya MF registerlarına move ederseniz değerler doğru şekilde eşitleme yaparsınız. 

İyi Çalışmalar

Kolay Gelsin

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Merhabalar;

MF değerini MW registerına convert edip gönderim yapmalısınız.

Not: MF Doubleword uzunluğundadır. MF0 değerini MW0'a convert ettiğinizde bir sonraki MW1 değerini programda kullanmadığınıza emin olunuz.

İyi Çalışmalar

Kolay Gelsin