MI değerini MW0 a atama sorunu

Önerilen İletiler

2 sensör arasındaki süreyi ölçmeye çalışıyorum MI1 registerine kaydettiğim değeri MW0 a atadığımda yanlış atama yapıyor  bu hata tür farklılığından mı acaba

sorunu nasıl çözeriz saygılarımla

SORU.jpg

İletiyi paylaş


İletiye bağlantı
Sitelerde Paylaş

Merhabalar ;

MI registerları integer olarak tanımlanır ve 32 bitlik hafıza alanını kapsar.

MW ise word olarak tanımlanır ve 16 bitlik hafıza alanını kapsar. Max 65535 e kadar değer alır.

Register uyumsuzluğundan dolayı değerler doğru bir şekilde aktarılamaz. 

MI register'larını MI veya MF registerlarına move ederseniz değerler doğru şekilde eşitleme yaparsınız. 

İyi Çalışmalar

Kolay Gelsin

İletiyi paylaş


İletiye bağlantı
Sitelerde Paylaş
gönderildi (düzenlendi)

send ASCII den MF registerini gönderemiyorum 65000 değerini seri porta nasıl gönderebilirim

GMTPLC           ProjeCUserssadomazoDesktopGMT HMIGMT SOFTSENSOR TEST.end.jpg

tarihinde tbowling tarafından düzenlendi

İletiyi paylaş


İletiye bağlantı
Sitelerde Paylaş

Merhabalar;

MF değerini MW registerına convert edip gönderim yapmalısınız.

Not: MF Doubleword uzunluğundadır. MF0 değerini MW0'a convert ettiğinizde bir sonraki MW1 değerini programda kullanmadığınıza emin olunuz.

İyi Çalışmalar

Kolay Gelsin