YEmreCanpolat Posted November 20, 2021 Share Posted November 20, 2021 PLC CPU olarak 496R ,iki adet ek modül ile birlikte kullanıyorum. Modüller GXM-16IA ve GXM-80IA. CPU'nun inputunda ve GXM-16IA 'nın 10. inputuna kadar olan kısmından bilgi alıyorum ve gmtport ta görüntülüyorum. fakat plc online izleme de görmeme rağmen GXM-16IA'nın 11.inputundan itibaren ve GXM-80IA nın inputlarını plc online sim. görmeme rağmen gmtport üzerinde görüntüleyemiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim. toplam 28 input verim mevcut, 21 tanesinde sorunsuz sayac okuyorum fakat kalan 7 tanesi maalesef görüntülenmiyor. yazılımda veya adreslemede bir eksik olmadığını söyleyebilirim. diğerlerinin çalışmasıda buna referans veriyor. Aşağıda görsellerde çalışma ve çalışmama durumunu belirttim. + Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
malikenes Posted November 20, 2021 Share Posted November 20, 2021 Bir sayfada 20 Adet komponente izin veriliyor diye biliyorum. İkinci bir sayfa oluşturmanbgerekecek. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
YEmreCanpolat Posted November 22, 2021 Author Share Posted November 22, 2021 Sanırım haklısınız. Eksiltip herhangi bir komponenti eksilttiğimde sorunsuz yansıyor. Bu sınırlama maalesef kullanış açısından verimli değil ama yapacak çok bir alternatif yok. Cevabınız için teşekkür ederim. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...