ufuk123 Oluşturuldu: 1 Aralık, 2021 Share Oluşturuldu: 1 Aralık, 2021 Merhaba bir sorum olacaktı. Delta hmi'dan GLC-296T model cpu'ya Integer değer yazmam gerekiyor. Bu işlemi yapmam için delta Hmi'dan adres olarak ne yazmam gerektiği hakkında bilgi almak istemiştim. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 1 Aralık, 2021 gönderildi Share 1 Aralık, 2021 gönderildi GMTCNT plc için hangi yazılımı kullanıyorsunuz? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
ufuk123 3 Aralık, 2021 gönderildi Yazar Share 3 Aralık, 2021 gönderildi GMTSOFT kullanıyorum. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 3 Aralık, 2021 gönderildi Share 3 Aralık, 2021 gönderildi GMTSoft için Modbus adres haritası aşağıdaki gibidir. Buna göre panelin yazım formatına göre yazmalısın. MW0…MW511 Modbus adres karşılığı 40001…40512 dir. (1 word) MB0…MB1023 Modbus adres karşılığı 00001…01024 dir. IP0…IP272 Modbus adres karşılığı 10001…10273 dir. QP0…QP272 Modbus adres karşılığı 02001…02273 dir. MI0…MI1023 Modbus adres karşılığı 41001…43047 dir. (2 word signed int) MF0…MF102 Modbus adres karşılığı 44001…46047 dir. (2 word float) Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...