Ahmet AKSU Oluşturuldu: 21 Ocak, 2019 Share Oluşturuldu: 21 Ocak, 2019 Merhabalar. 2 adet bölgeden sıcaklık okuyacağım. Bu sıcaklıklara PID uygulayarak bir kanaldan 0-10V. diğerinden 4-20mA. çıkış alarak bunlarla bir kart vasıtasıyla tristör süreceğim. Daha önce PID uygulaması yapmadım. GMT ile bu işlemi hangi model plc ve modüllerle yapabilirim ve PID hesaplaması yaparken nelere dikkat etmeli ve nasıl yapmalıyım. Bilgi ve döküman rica ediyorum. Teşekkürler. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
leventtoker 21 Ocak, 2019 gönderildi Share 21 Ocak, 2019 gönderildi Merhabalar, 1. Ladder diagram olarak yazacağınız programınızı tercih ettiğiniz arayüzü Gmt Suit olması takdirinde yeni komutlar için yapmanız gerekenler aşağıda ki dokümanda mevcuttur. 2. Transistör çıkışı istenildiği için GLC-296T, GLC-396T,GLC496T kullanılmalıdır. GLC 196 serisi bir CPU tercih edilmemesinin sebebi ise analog çıkışının bulunmamasından kaynaklıdır. 3. CPU üzerinden tek bir analog çıkış olduğu için GXM- 02AN ek modül tercih etmeniz gerekmektedir. 4. Pıd yaparken dikkat edilmesi gereken auto tune yapıldığı sırada durum belirten '' PID KURULUM '' komutunda yer alan durum bloğunda hesaplamayı yapıp yapmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir. 5. Pıd yapılırken bir diğer dikkat etmeniz gereken husus ise PID Kurulum komutunun pıd çıkışını analog çıkışa yönlendirilmelidir. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ahmet AKSU 21 Ocak, 2019 gönderildi Yazar Share 21 Ocak, 2019 gönderildi (düzenlendi) Bilgi için teşekkür ederim. Yayınlamış olduğunuz örnek programda yer alan P , I , D katsayıları neye göre belirlenmelidir? Help dosyasında bu komutlarla ilgili bir açıklama maalesef güncellenmemiş. Ben burada sanırım oransal seçim yapmalıyım değil mi? 21 Ocak, 2019 tarihinde Ahmet AKSU tarafından düzenlendi Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
leventtoker 21 Ocak, 2019 gönderildi Share 21 Ocak, 2019 gönderildi Merhabalar, Burada auto tune yaptığınız takdirde hesaplamaları otomatik olarak kendisi yapacaktır. Yukarıda bahsetmekte olduğum PID Kurulum komutunda durum bloğu burada ki hesaplamayı doğru yapıp yapmadığı ile alakalıdır. Oransal seçim belirlenen set değerinde gelen proses değerini sabit tutmaya çalışır. İyi çalışmalar. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
leventtoker 22 Ocak, 2019 gönderildi Share 22 Ocak, 2019 gönderildi leventtoker, 23 saat önce yazdı: Merhabalar, 1. Ladder diagram olarak yazacağınız programınızı tercih ettiğiniz arayüzü Gmt Suit olması takdirinde yeni komutlar için yapmanız gerekenler aşağıda ki dokümanda mevcuttur. 2. Transistör çıkışı istenildiği için GLC-296T, GLC-396T,GLC496T kullanılmalıdır. GLC 196 serisi bir CPU tercih edilmemesinin sebebi ise analog çıkışının bulunmamasından kaynaklıdır. 3. CPU üzerinden tek bir analog çıkış olduğu için GXM- 02AN ek modül tercih etmeniz gerekmektedir. 4. Pıd yaparken dikkat edilmesi gereken auto tune yapıldığı sırada durum belirten '' PID KURULUM '' komutunda yer alan durum bloğunda hesaplamayı yapıp yapmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir. 5. Pıd yapılırken bir diğer dikkat etmeniz gereken husus ise PID Kurulum komutunun pıd çıkışını analog çıkışa yönlendirilmelidir. Not: Yukarıda belirtmiş olduğum madde 3 de CPU üzerinde tek analog olacağı için ikini analog kontrol için GXM-02AN önerilmiştir. Eğer GXM-02 AN kullanılacaksa ek modül ile iki tane analog çıkış elde edebilirsiniz. İki çıkışı da analog modülden alacağınız için GLC-196T de tercih edilebilir. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Mertalt 15 Eylül, 2022 gönderildi Share 15 Eylül, 2022 gönderildi Dokümanı tekrar yükleyebilir misiniz? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 15 Eylül, 2022 gönderildi Share 15 Eylül, 2022 gönderildi GMTSoft için böyle bir konu var forumda. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...