Minimo Oluşturuldu: 13 Aralık, 2021 Share Oluşturuldu: 13 Aralık, 2021 Merhaba, Uygulamamda GXM-10L modülünü kullanıyorum. Modül içinde bulunan "Filtre" değerini GMT Suite yazılımını kullanmadan programın çalışma esnasında HMI üzerinden değiştirebilmem mümkün mü? Mümkünse nasıl yapıldığı konusunda yönlendirmenizi rica ederim. İyi günler EmrE Öz Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Samet KEBELİ 13 Aralık, 2021 gönderildi Share 13 Aralık, 2021 gönderildi Merhaba, GMTSuite PLC Editör programında, GXM-10L modülü konfigürasyon kısmındaki filtre değeri online değiştirilememektedir. Yalnızca konfigürasyon kısmından bu değer değiştirilebilmektedir. Gerekli değişikliği yaptıktan sonra programınızı PLC'ye yükleyerek sonucu gözlemleyebilirsiniz. İyi günler. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
mkahya09 25 Şubat, 2022 gönderildi Share 25 Şubat, 2022 gönderildi Exp01_LC0_Filter intereger bir değer, loadcell uygulaması çok yaptım ama filtre özelliğini başka bir yerde kullanmadım. Offline simülasyonda değişebiliyor, Adres vererek ekrandan okunup yazılabilir gibi görünüyor Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...