Jump to content
Minimo

Load Cell Modülünün Filtre Parametresinin Pragram Çalışırken Değiştirilmesi

Önerilen İletiler

Merhaba,

Uygulamamda GXM-10L modülünü kullanıyorum. Modül içinde bulunan "Filtre" değerini GMT Suite yazılımını kullanmadan programın çalışma esnasında HMI üzerinden değiştirebilmem mümkün mü? Mümkünse nasıl yapıldığı konusunda yönlendirmenizi rica ederim.

İyi günler 

EmrE Öz

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Merhaba,

GMTSuite PLC Editör programında, GXM-10L modülü konfigürasyon kısmındaki filtre değeri online değiştirilememektedir. Yalnızca konfigürasyon kısmından bu değer  değiştirilebilmektedir. Gerekli değişikliği yaptıktan sonra programınızı PLC'ye yükleyerek sonucu gözlemleyebilirsiniz.

İyi günler.

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Editör içeriğini temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Yeni Oluştur...