Merhabalar,

GMTSuite Help menüsü kısa zaman içinde güncellenecek mi acaba? Eğer kısa süre içinde güncelleme gelmeyecekse Hareket Komutları içerisindeki Manuel Kalibrasyon ve Encoder Takip komutları ile ilgili uygulama örneği paylaşmanız mümkün mü?

İyi çalışmalar. 

İletiyi paylaş


İletiye bağlantı
Sitelerde Paylaş

Merhabalar,

Encoder takip komutu ile ilgili dokümantasyon üzerinde çalışılıyor. En kısa sürede Gmt forumdan paylaşım yapılacaktır.

İyi çalışmalar.

İletiyi paylaş


İletiye bağlantı
Sitelerde Paylaş

Merhaba

image.png.34b9d30e39a2c469361fc2876016954a.png

 

Encoder takip fonksiyonu encoder den gelen pulse bilgisini bir çarpan ile beraber pulse  çıkışına aktaran bir fonksiyondur.

HSO = Pulse çıkışı üretilecek kanal seçimi

HSC = Encoder bilgisinin okunduğu kanal seçimi

Çarpan = Kısmına direk sayısal değer girilebildiği gibi, değişken de girilebilir. Buraya girilen değer, encoder değeri ile çarpılır. Elde edilen değer pulse çıkışı olarak online üretilir. 1 girilirse giriş pulse değeri kadar çıkış pulse değeri üretilir anlamı gelir.

 

iyi çalışmalar