sıcaklık sensörü okuma hk

Önerilen İletiler

Merhaba,

Eğer düşünceniz PLC analog girişine PT100 bağlayarak sıcaklık okumak ise bu şekilde düzgün değer okuyamazsınız.

Herhangi bir GMT PLC'ye sıcaklık modülü takarak sıcaklık sensörlerini (PT (PT100, PT1000) Termokupl (B,E,J,K,N,R,S,T), NTC, mV ve Direnç tipli sıcaklık sensörlerini) okuyabilirsiniz. 4 kanal sıcaklık modülü için GXM-40UA veya 2 kanal sıcaklık modülü için GXM-20UA modül seçmelisiniz. 

Bağlantı şeması aşağıda bulunan görselde mevcuttur.

İyi çalışmalar

gxm-ua-baglanti.jpg

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

CPU' nun üzerinde 1 tane 0...10V / 0...20mA ya da 4...20mA sinyalleri okuyabilen analog giriş mevcut.

Pt-100 sıcaklık sensörü sıcaklıkla orantılı omaj bilgisi verdiğinden bu girişle okunamaz.

Bu gibi durumlarda sayın @VKU ' nun atıfta bulunduğu konudaki gibi pt-100 bilgisini analog sinyale dönüştüren bir çevirici kullanılmalıdır.

Ya da çevirici kullanılmayıp PLC' ye ilave sıcaklık modülü (GXM20UA/40UA) eklenmelidir.