enelsanelektrik@gmail.com Oluşturuldu: 25 Ocak, 2019 Share Oluşturuldu: 25 Ocak, 2019 Merhaba yeni almış olduğum servo sürücünün displayinde 0004 nolu hata veriyor. Atölyede bu motoru ve sürücüyü test edip çalıştırmıştım, makine üzerine takıldı ama start verdiğim anda bu hatayı veriyor kabloları kontrol ettim bir sıkıntı yok, ne yapmalıyım Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 25 Ocak, 2019 gönderildi Share 25 Ocak, 2019 gönderildi 000.4 hatası, enkoder kablosunda, motorun enkoder ında ya da sürücünün enkoder okuyan kısmında bir sorun olduğunun göstergesidir. Temas problemi de olabilme ihtimaline karşı söküp takmak bir ihtimal çözüm üretebilir. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Tekniker 26 Ocak, 2019 gönderildi Share 26 Ocak, 2019 gönderildi Merhaba, Yukarıda ki bağlantıları kontrol ettikten sonra mutlaka servo sürücünüzün shield bağlantısını yaptığınıza emin olunuz. 1 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 26 Ocak, 2019 gönderildi Share 26 Ocak, 2019 gönderildi Evet güç kablosunun shield bağlantısının yapılması en önemlisi. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
enelsanelektrik@gmail.com 27 Ocak, 2019 gönderildi Yazar Share 27 Ocak, 2019 gönderildi ilginiz için çok teşekkür ederim ,bahsettiğim 0004 hatasını giderdik, Fakat şimdi X1 kontrol portunun soketine lehimle hazırlarken 8 nolu pini yani PLC den gelen sürücü start girişi pini kırıldı ve sürücüyü start edemiyorum,parametlerdeki C kısmından C-03 parametresi Pozisyon kontrol modunda 1 olarak atanmış durumda(fabrikasyon değeri),fakat şimdi X1 girişindeki DIN3 giriş pini lehim yaparken koptuğu için sürücüye PLC den start girişi gönderemiyorum. Sorum şu:bu servo start giriş ucunu X1 soketinin başka herhangi bir Digital giriş pinine taşıyabilirmiyim ve parametrelerden hangisi ile yapabilirim. Ayrıca kullanma kılavuzunda enerji verildiğinde sürücünün aktif hale gelmesi istenirse DIN3 sürücü aktif girişi "0" ayarlanılarak iptal edilmeli ve C-1.0 =1 yapılmalıdır. diye yazıyor .Bunuda denedim fakat C-1.0 parametrresini 1 yapıp set ettiğimde tekrar "0" a çekiyor.Yani bu yapılmıyor. Acil olarak yardım ve önerilerinizi beklerim. Saygılarımla. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 28 Ocak, 2019 gönderildi Share 28 Ocak, 2019 gönderildi C0.3=0, ardından C0. 1=1 yaparsan 1. Dijital girişi servo enable girişi olarak ayarlamış olursun. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
enelsanelektrik@gmail.com 28 Ocak, 2019 gönderildi Yazar Share 28 Ocak, 2019 gönderildi Ben DIN7 girişine plc den gelen sürücü enable ucunu bağladım C0. 7 paremetresini 1, C-0.3 parametresini 0 yapıp denedim ama olmadı, sizin söylediğinizi de yapıcam, Anlamak istediğim bu 7 adet girişe ne atarsan o işlevi yerine getirmiyormu, sonuçta bende 1nolu giriş yerine 7 nolu girişe atama yaptım, neyse deneyip görücez Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 28 Ocak, 2019 gönderildi Share 28 Ocak, 2019 gönderildi Evet dijital girişler bu işe yarar. Dijital girişlere 24V bağlantı yapacaksak 2 nolu COM girişine de eksi vermeyi unutmayalım. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
enelsanelektrik@gmail.com 28 Ocak, 2019 gönderildi Yazar Share 28 Ocak, 2019 gönderildi Şöyleki makina üzerinde iki takım halinde sürücü ve servo motor kullanılıyor, 1. Takım servo sürücü ve motoru çalıştırdım, 2. Takımın X1 kontrol soketini hazırlarken lehim yaparken sanırım DIN3 nolu pini biraz fazla ısıttık ve pinin plastiği eridi ve yerinden çıktı, bende bunu üzerine 7 nolu girişe plc gönderdiğim servo enable ucunu lehimledim ve c-03 parametresini 0 çekip c-07 parametresini 1 yaptım, bu yaptığım atama servo enable girişini 7 nolu digital girişe ayarlamak olmuyormu Yani sizin dediğiniz gibi 0 nolu giriş yerine ben 7 olu girişi yaptım. Ve bu şekildede çalışması gerekmiyormu. Teşekkürler Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 28 Ocak, 2019 gönderildi Share 28 Ocak, 2019 gönderildi Gerekiyor. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...