tbowling Oluşturuldu: 29 Ocak, 2019 Share Oluşturuldu: 29 Ocak, 2019 her zaman kullandığım program ve herzaman kullandığım plc kodu çalışmıyor sorunu çözemedim. bilğisayardan modbus rtu ile rs485 iletişimle ile WM0 reğişterine değer gönderiyordum sürekli yaptığım iş bu sabah ne yaptıysam sistem çalışmadı usb485 dönüştürücüyü değiştirdim olmadı plc programını yeniden yükledim olmadı kabloyu değiştirdim olmadı sorun ne olabilir acaba rs485 girişinin bozulması gibi bir durum olabilirmi sorunu çözmek için beni yönlendiriseniz sevinirim saygılarımla Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Samet KEBELİ 29 Ocak, 2019 gönderildi Share 29 Ocak, 2019 gönderildi İyi günler, Anlatmış olduğunuz durum, haberleşme ayarları ve bağlantıları doğru yaptıysanız, arızalanmış olabileceğini düşünerek değiştirmiş olduğunuz RS485 çeviricinizin PLC'nin haberleşme portunu bozmuş olabilme ihtimalini belirtmektedir. PLC'nizin üzerinde yer alan RS485 haberleşme durum led'i, PLC'niz ile doğru bağlantı ve haberleşme ayarlarını yaptığınız da yol gösterici olacaktır. Led'inizin yanıp sönüyor olması haberleşme kurulabildiğini göstermekte olup, testlerinizi bu yönde yapmanızdır. Cihazınızın yaptığınız testlerde haberleşme portunun zarar görmüş olduğu sonucuna vardığınız da firmamız ile iletişime geçebilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
tbowling 30 Ocak, 2019 gönderildi Yazar Share 30 Ocak, 2019 gönderildi ney kilitledi çözemedim ama pc ye format atınca düzeldi bir şey usb dönüştürücülerimi bozdu kilitledi ama sebebini malesef çözemedim. saygılarımla Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...