Mushviq Akperov Oluşturuldu: 31 Ocak, 2019 Share Oluşturuldu: 31 Ocak, 2019 Merhaba plc soft ile çalışır himi ile normal habarleşir proqram 24 saat çalışır 2-3 günde bir haberleşme sorunu olur sistem durur makinayı kapatıp yeniden açdıqda yeniden davam ediyor. Çözüm bulamuyorum. Önceden teşekkürler Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hansem 31 Ocak, 2019 gönderildi Share 31 Ocak, 2019 gönderildi Haberleşme gittiğinde PLC nin durumu nedir? PLC stop moduna mı geçiyor? Hata Ledi yanıyor mu? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Mushviq Akperov 1 Şubat, 2019 gönderildi Yazar Share 1 Şubat, 2019 gönderildi Evet PLC stop moduna geçiyor hata ledi yanıyor Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 1 Şubat, 2019 gönderildi Share 1 Şubat, 2019 gönderildi PLC nin stopa düşmesine sebep olan bir şey var. Mesela besleme voltajı dülebilir. Mesela sistemde analog modül varsa girişine normalin dışında bir sinyal geliyor olabilir. Bunun gibi sebepleri kontrol etmelisiniz. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...