Mushviq Akperov Oluşturuldu: 7 Şubat, 2019 Share Oluşturuldu: 7 Şubat, 2019 Merhaba. CPU GLC 396t 2aded 88t 3aded 40u GMT suit ile 12 aded pid control yapa bilirmiyim Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Emre 7 Şubat, 2019 gönderildi Share 7 Şubat, 2019 gönderildi Merhabalar; Evet yapabilirsiniz. Örnek programı inceleyerek 12 kanal için PID programınızı oluşturabilirsiniz. İyi Çalışmalar Kolay Gelsin YeniPID_GMT.rar Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
ayilmaz 13 Aralık, 2019 gönderildi Share 13 Aralık, 2019 gönderildi EMRE BEY MERHABA. BEN DE MOTOR KONTROLÜ YAPMAK İSTİYORUM SEKRON OLUŞTURMAK. AŞAGIDA VE BAŞKA SAYFADA YAZDIĞIM GİBİ YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ. merhaba ; 4-20 analog çıkış ile senkron olarak inverterleri süreceğim. yapmak istediğim işlem 3 motora bir master hız giriyorum. bu motorlar arasına bağladığım 3 adet loadcell ile 4-20 analog girişim var ve buradan motorlar arası gerilimi ölçüyorum. ekrandan ise motorlar arasında ki olmasını istediğim gerilimi (set) giriyorum ve master hıza göre çalışan motorlar arsında istediğim gerilime göre hız senkronu sağlayarak motorların çalışmasını sağlayacağım. bu projede aslında her şey hazır ve 8 adet motor , ısı kontrolleri vs vs var. ama sadece 3 motora uygulamam gereken bu pıd kontrolü senkron çalışmayı yapamadım. yardımcı olabilir misiniz. örnek uygulama olursa adapte edebilirim. şimdiden çok teşekkür ederim. gmtsuite Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hansem 13 Aralık, 2019 gönderildi Share 13 Aralık, 2019 gönderildi Malumunuz PID kontrol proses değeri ile Set değeri arasındaki ilişkiye göre, proses değerine etki etkiden çıkışa gereği kadar çıkış vermeyi sağlar. PID kullanımı ile ilgili örnek yukarı da verilmiş. Bundan sonrası bunları kurgulamak oluyor. uygulamanızda 1 analog bilgi 1 motorumu kontrol edecek yoksa, Herbir analog bilgi ilgili her iki motorumu kontrol edecek. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
ayilmaz 15 Aralık, 2019 gönderildi Share 15 Aralık, 2019 gönderildi her loadcell bir motoru. 3 loadcell var 3 motor var tek tek referans alacak birbirinden bağımsız Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hansem 18 Aralık, 2019 gönderildi Share 18 Aralık, 2019 gönderildi Bu durumda örnek yeterli olmalı. Eğer değilse firmayı arayıp destek almalısınız. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...