ozcan Oluşturuldu: 7 Şubat, 2019 Share Oluşturuldu: 7 Şubat, 2019 Merhaba Yeni pid kullanımında baslangıc olarak (p=1 i=1 d=1 cs=1000) degerleri için autotune çalıştırıldıktan sonra , tune işlemi tamalandıktan sonra plc'yi yeniden başlatmadan pid komut blogunda yeni değerler gelmiyor . komut bloguna atadıgım değişkenler kalıcı hafıza olmamasına ragmen ,degişkenleri kip degerlerini degiştirmeyi denesem bile etki etmiyor ve işlemci yeniden başladığında auto tune değerlerine geri donuyor . Yapmak istediğim autotune işleminden sonra elde ettiğim kip değerlerinde oynama yaparak daha kararlı hale getirmeye çalışmak . Konu hakkında yrdımcı olabilir misiniz ? Ve daha ayrıntılı örnekler paylaşa bilir misiniz ? İyi çalışmalar Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Emrah 7 Şubat, 2019 gönderildi Share 7 Şubat, 2019 gönderildi (düzenlendi) Emrah, 10 dakika önce yazdı: Pıd degerleri otomatik bulduktan sonra pıd fonksiyonu önündeki normalde açık kontagı pasif hale getirin sonra Degerleri değistirin ve normalde açık kontağı tekrar aktif edin kalıcı hafiza çalısır elinizle yazdıgınız degerler plc kapansa bile tekrar geri gelir kp ki ve kd kalıcı hafiza seçmeyi unutmayın 7 Şubat, 2019 tarihinde Emrah tarafından düzenlendi Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...