Gmt Suite Yeni Pid Auto Tune hakkında

Önerilen İletiler

Merhaba Yeni pid kullanımında baslangıc olarak (p=1 i=1 d=1 cs=1000) degerleri için  autotune çalıştırıldıktan sonra ,

tune işlemi tamalandıktan sonra plc'yi yeniden başlatmadan pid komut blogunda yeni değerler gelmiyor .

komut bloguna atadıgım değişkenler kalıcı hafıza olmamasına ragmen ,degişkenleri kip degerlerini degiştirmeyi denesem bile etki etmiyor ve işlemci yeniden başladığında auto tune değerlerine geri donuyor .

Yapmak istediğim autotune işleminden sonra elde ettiğim kip değerlerinde oynama yaparak daha kararlı hale getirmeye çalışmak .

Konu hakkında yrdımcı olabilir misiniz ?

Ve daha ayrıntılı örnekler paylaşa bilir misiniz ? 

İyi çalışmalar

 

İletiyi paylaş


İletiye bağlantı
Sitelerde Paylaş
gönderildi (düzenlendi)
Emrah, 10 dakika önce yazdı:

Pıd  degerleri otomatik bulduktan sonra 

pıd fonksiyonu önündeki normalde açık kontagı pasif hale getirin sonra Degerleri değistirin ve normalde açık kontağı tekrar aktif edin kalıcı hafiza çalısır elinizle yazdıgınız degerler plc kapansa bile tekrar geri gelir  kp ki ve kd kalıcı hafiza seçmeyi unutmayın 

 