evomiks Oluşturuldu: 12 Şubat, 2022 Share Oluşturuldu: 12 Şubat, 2022 Arkadaşlar merhaba gmt plcyi daha yeni kullanmaua başladım.Bu plcde Flowmetre üzerinden puls okuyup pıd yaptırmam gerekli bir sistemin dozajlamasını yapıcam örnek proje bulamadım birisi yardımcı olursa sevinirim Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ali ÖZKAYA 14 Şubat, 2022 gönderildi Share 14 Şubat, 2022 gönderildi İyi günler, Yapacağınız uygulama flowmetre ile akışkan miktarını okuyup nozzle veya valf ile dolum yapmak ise bunun için pid yapmanıza gerek yok pulse miktarını bir kalibrasyon değeri ile hacime çevirip set değerine gelince dolumu durdurabilir daha hassas bir dolum istiyorsanız da set değerine yakın bir değere kadar hızlı dolum yapan sistemi aktif edip ikinci ve daha yavaş dolum yapan mekanizma ile de set değerine tamamlayıp dolum yapan sistemleri durdurabilirsiniz. Bunun için karşılaştırma komutları ise yeterli olacaktır. İyi çalışmalar. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...