Ervin Oluşturuldu: 4 Mart, 2019 Share Oluşturuldu: 4 Mart, 2019 Merhaba, enkoder belli degere ulasinca bir cikis ya da sanal roleyi cektirmem gerekiyor lakin istedigim degere gelince bunu yakalayamiyor. Enkoder 3600 palslik. Suite puls frekansi 6900- 7000 civari. Ben her 1200 pulste hsc yi sifirlamak istiyorum. Programin tarama hizi 0.08 ms yaziyor. Karsilastirma komutlarindan enkoder sayma esittir 1200 olunca diye kosula bagladim. Normal bobin denedim, set bobin denedim, araya role koyup yukselen kenarli kontak tetikleme denedim. Dusuk hizlarda( 1400 hz civari) oluyor gibi. Ama yuksek hizda basarili olamadim. Softa da interrupt komutu vardi yanlis hatirlamiyorsam. Suitte goremedim ... yardimci olabilecek var midir acaba?? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 4 Mart, 2019 gönderildi Share 4 Mart, 2019 gönderildi Hızlı okuma yapmak istediğin girişin filtre değerini 0 yapmalısın. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ali ÖZKAYA 5 Mart, 2019 gönderildi Share 5 Mart, 2019 gönderildi İyi günler, Normal şartlarda programın tarama hızı yaklaşık 12.5KHz ve dediğinizi yapmama ihtimali yok. Mümkünse cevap olarak programınızı ekleyebilir misiniz. İyi çalışmalar. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ervin 5 Mart, 2019 gönderildi Yazar Share 5 Mart, 2019 gönderildi Merhaba; program ektedir. aşağı satırlar biraz karışık ama ilk satırlarda enkoder taikp etiketi ile olan alana göz atabilirsiniz. cl93-1.3-ver1.gpf Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ervin 7 Mart, 2019 gönderildi Yazar Share 7 Mart, 2019 gönderildi Sisteme induktif sensor ekleyerek cozum sagladim. Sensorun yukselen kenari ile hsc counter reset i tetikleyince oldu. Selamlar. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...