yenner27 Oluşturuldu: 24 Nisan, 2019 Share Oluşturuldu: 24 Nisan, 2019 Merhabalar 1 adet GLC-296T ile 20 adet sinamic v20 inverteri rs485 ile haberleştirdim.yalnız bağlantı hızım çok yavaş plc den giden komut 5 sn sonra start almaya başlıyor .hızlandırak için ne yapabilirim Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 24 Nisan, 2019 gönderildi Share 24 Nisan, 2019 gönderildi RS485 haberleşmede her bir okuma ve yazma işlemi bir zaman alır ve sırasıyla yapılmalıdır. Örneğin bir invertöre hız komutu gönderme işlemi 100ms tutuyorsa 20 invertör için bu süre 2000ms yani 2sn olacaktır. Bu kaçınılmaz. Mümkünse daha az sorgu yap, sorgu aralarını kısalt ve haberleşme hızını artır. 1 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hanifi 24 Nisan, 2019 gönderildi Share 24 Nisan, 2019 gönderildi GMTSuite Modbus Master kısmı dinamik çalışan bir yapıya sahiptir. Sorulan soruya cevap geldiği anda 1 sonraki sorguya geçer. Modbus teorisinde sorgu sırayla sorulduğundan sorgu sayısı arttıkça gecikmede artacaktır. Bu durumda haberleşmeyi hızlandırmak için: 1. Mümkün olduğu kadar tek cihazdan sorulan sorguyu azaltın, Frekansı haberleşmeden yazarken, start komutunu dijital çıkışlardan verilebilir. 2. Haberleşme hızını mümkün olduğu kadar artırın. 3. Sorgu kayıplarını engellemek için kablo bağlantılarının düzgün olduğuna emin olun. Burgulu kablo vs. dikkat edilmelidir. iyi çalışmalar 1 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
yenner27 24 Nisan, 2019 gönderildi Yazar Share 24 Nisan, 2019 gönderildi Cevaplarınız için teşekkür ederim. Yalnız haberleşme hızını 115200 yaptığım halde sorgu süresi kısalmadı.Kabloların izolesi sağlam.Şuanki projede ek modül kullanamam .küme fonsiyonlarıyla sorguyu azaltsam faydası olur mu Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...