Buğra34 Oluşturuldu: 17 Haziran, 2022 Share Oluşturuldu: 17 Haziran, 2022 Merhabalar elimde 396t plc ve tsg70E ekran var.Ben ekrana buton koyarak plc den çıkış almak istiyorum fakat bir türlü yapamadım.rs485 için ekran baglantısı 1 b ve 6 a dır rs485te .fakat plc den hiç bir şekilde com ledini yakamadım yardımcı olurmsunuz? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
egecanbiryan 17 Haziran, 2022 gönderildi Share 17 Haziran, 2022 gönderildi Bağlantısal problem olmadığından eminseniz PDesigner' daki COM0 ayarlarını ve GMTSuite' deki COM2 RS485 haberleşme ayarlarını kontrol ediniz. Daha sonra kontrol etmek istediğiniz PLC çıkışının GMTSuite programındaki operandlar kısmından adresini açmalısınız ardından PDesigner programındaki pencerelerinizin birinde bu adresi kullanarak haberleşmeyi sağlayabilirsiniz. Konu ile alakalı çözüm sağlayamazsanız firma ile irtibata geçebilirsiniz. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Buğra34 17 Haziran, 2022 gönderildi Yazar Share 17 Haziran, 2022 gönderildi Teşekkür ederim degerli vakitinizi ayırdığınız için Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Buğra34 18 Haziran, 2022 gönderildi Yazar Share 18 Haziran, 2022 gönderildi Merhabalar digital outputlardan butona basıp plcden deger alıyorum fakat digital input için 1x de kaç yazmam gerekli? hmi modbusta degeri 1x 10001 yazıyorum ama olmuyor Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
egecanbiryan 20 Haziran, 2022 gönderildi Share 20 Haziran, 2022 gönderildi Merhaba 10001 adresi için, adres tipi kısmına 1x adres kısmına ise 1 yazmanız gerekiyor. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...